只看楼主

今天审图单位提回这样的问题,电气管井中的照明属于备用照明,所以不接入应急照明回路。原来做的时候我们都是把管井灯接入到本层公共照明中的,我不知道这个提法对不对,希望指教。

今天审图单位提回这样的问题,电气管井中的照明属于备用照明,所以不接入应急照明回路。原来做的时候我们都是把管井灯接入到本层公共照明中的,我不知道这个提法对不对,希望指教。
免费打赏
加肥猫
2010年09月28日 22:33:18
2楼
可以的,不过审图要求过严了一点
回复
lxt9607
2010年09月29日 15:17:48
3楼
高层建筑中电气管井应接入应急照明
回复
aaaafei
2010年10月07日 11:05:00
4楼
我觉得审图的有问题,电气管井中经常会有消防配电设施,比如双电源切换箱甚至控制箱,那就应该是应急照明。
回复
大老猫
2010年10月07日 14:34:05
5楼
《民用建筑设计通则》GB 50352—2005
8.3.5 电气竖井、智能化系统竖井应符合下列要求:

1 高层建筑电气竖井在利用通道作为检修面积时,竖井的净宽度不宜小于0.80m;
2 高层建筑智能化系统竖井在利用通道作为检修面积时,竖井的净宽度不宜小于0.60m;多层建筑智能化系统竖井在利用通道作为检修面积时,竖井的净宽度不宜小于0.35m;
3 电气竖井、智能化系统竖井内宜预留电源插座,应设应急照明灯,控制开关宜安装在竖井外;
4 智能化系统竖井宜与电气竖井分别设置,其地坪或门槛宜高出本层地坪0.15~0.30m;
5 电气竖井、智能化系统竖井井壁应为耐火极限不低于1h的不燃烧体,检修门应采用不低于丙级的防火门;
6 电气竖井、智能化系统竖井内的环境指标应保证设备正常运行。

楼主可以用8.3.5.3条和审图单位理论!
回复
大老猫
2010年10月07日 14:46:45
6楼
抱歉,又学习了一下《民规》JGJ 16-2008确实有要求备用照明和疏散照明,不应由同一分支回路供电的规定(13.9.12 .4),仔细理解楼主提出的问题,审图单位应不是认为“电气管井中的照明属于备用照明,所以不接入应急照明回路”而是要求楼主备用照明和疏散照明不要由同一回路供电,是可以接入应急照明配电箱的!
回复
zenglijie
2010年10月26日 10:08:16
7楼
:call: 5楼不错