产生氢气的房间通风问题
kikiko
kikiko Lv.4
2010年09月28日 15:36:38
来自于通风排烟
只看楼主

一个不到200m2的房间,由于内部工艺化学反应产生氢气,怎样考虑通风问题

一个不到200m2的房间,由于内部工艺化学反应产生氢气,怎样考虑通风问题
免费打赏
kikiko
2010年09月28日 15:42:59
2楼
通风按照事故通风考虑,12次换气,送、排风机采用防爆风机,送风管设置防火阀,这样就可以了吗
回复
ziwei_feixiang
2010年09月28日 17:41:13
3楼
规范上有,可以看规范,局部排风加全室通风就可以解决问题
回复
杉木52013114
2010年09月29日 09:05:28
4楼
比空气密度要低的氢气通风,排风口到楼板的距离也有要求的。