浙江应急照明会议纪要 浙江省建筑电气学术委员会 (征求意见稿) 应急照明是区别于正常照明的一种照明分类,它包括疏散照明、备用照明和安全照明。其中疏散照明属于消防照明设施,备用照明应根据不同的场所、要求区分其负荷性质。一、应急照明电源1、 考虑到配电系统高低压电源切换所需的时间没有保证,把蓄电池作为应急备用电源是必要的。根据应急照明负荷的大小和对转换时间、持续工作时间的要求也可选用独立于正常电源的柴油发电机组。

浙江应急照明会议纪要

浙江省建筑电气学术委员会

(征求意见稿)

应急照明是区别于正常照明的一种照明分类,它包括疏散照明、备用照明和安全照明。其中疏散照明属于消防照明设施,备用照明应根据不同的场所、要求区分其负荷性质。

一、应急照明电源

1、 考虑到配电系统高低压电源切换所需的时间没有保证,把蓄电池作为应急备用电源是必要的。根据应急照明负荷的大小和对转换时间、持续工作时间的要求也可选用独立于正常电源的柴油发电机组。

2、 应急照明电源装置推荐采用正常市电+带蓄电池应急灯是目前比较可靠、且又经济的方案。在应急灯的选型时应保证产品采用的蓄电池具有好的质量。

3、 有条件的工程应急照明电源装置可采用正常市电+EPS集中电源的方案。随着EPS的推广,成本正在下降,对应急照明控制和管理要求较高的场所推荐采用。

4、 正常市电是指根据不同建筑负荷类别(如一类负荷要求双电源、二类负荷要求双回路、三类负荷无特殊要求),正常配电电源设计的手法(如采用专用应急照明配电箱、楼层照明配电专用回路等),均应可以。

5、 一组应急照明不推荐采用正常市电+集中EPS电源装置+自带蓄电池应急灯的过多的重叠配置,以节约投资。

6、 应急照明电源应维持的工作时间:

疏散照明应按有关消防设计规范要求确定;

备用照明宜按要求的持续工作时间确定,不宜按战时人防要求考虑正常情况备用照明的工作时间,以节约投资。

免费打赏
baileyczy
2006年01月20日 16:05:25
12楼
光是浙江? 然后怎么办? 执行?
回复
weiyp1
2006年02月14日 08:45:13
13楼
非常好的资料,先下下来研究一下再发表意见。
回复
binghuo
2006年07月17日 14:43:03
14楼
2.6、备用照明为正常电源的一部分同时使用时应分别设置配电线路和控制开关

这句话怎么理解,采用断路器集中控制不可以吗?
回复
dickqj
2006年07月17日 22:21:33
15楼
我们公司使用的备用照明与正常照明电源是由不同的配电箱提供电源的,设置单独的开关进行控制。如果使用同一个配电箱的断路器集中控制,就不存在备用照明了。
回复
binghuo
2006年07月18日 08:54:58
16楼


使用同一个配电箱的断路器集中控制,就不存在备用照明了?
回复
lwy8860
2006年07月23日 11:52:49
17楼
1、 火灾应急照明设备应采用专用的供电回路;每个防火分区应有独立的应急照明回路。
问:高层住宅楼的公共部分的带蓄电池的应急灯和普通灯不能走一个回路了?
2、疏散照明和备用照明回路宜分开
问:电梯前室的应急照明,楼梯间的应急照明属于疏散照明吧?
回复
wuxianchuangyi
2006年07月23日 12:37:30
18楼

1.没有这个纪要,你也不能走同一个回路啊
2.依照民规条文,属于备用照明
回复
hsjin3273163
2006年07月31日 15:23:28
19楼
这篇文章发的好,给我们有个依据和思考的余地,回去好好看看!