请教下:配电房照明灯具不能安装在变压器的正上方吗?理由?
请教下:
配电房照明灯具不能安装在变压器的正上方吗?理由?
12楼
规范不准啊,再说检修怎么办?灯具如果掉下会造成变压器母线短路。
回复
13楼
配电柜正上方都不允许安装的,规范有规定。
回复
14楼
回复
15楼
:handshake
回复
16楼
参见GB50053-94 第6.4.3条 在配电室内裸导体正上方,不应布置灯具和明敷线路。当在配电室内裸导体上方布置灯具时,灯具与裸导体的水平净距不应小于1.0m,灯具不得采用吊链和软线吊装。
回复
17楼
楼主想想看
灯具需要更换
不断掉变压器的电源
楼主你敢上去换灯不?
回复
18楼
不太明白没有考虑过这个问题,学习了
回复
19楼
第6.4.3条 在配电室裸导体上方布置灯具时,要考虑不停电更换灯泡时人体部位和伸臂时的安全。人的水平伸臂长度一般不超过0.9m,且配电室是电气专用房间,更换灯泡人员为电气工作人员,因此规定灯具与裸导体的水平净距大于1.0m是安全的。
灯具采用吊链和软线吊装易受风吹或人为碰撞而晃动,易引发短路事故,很不安全。
请问下IP20以上可以不?
[
本帖最后由 imagent 于 2011-1-2 22:40 编辑 ]
回复
20楼
变压器和配电柜上方禁止安装照明设施,一般都是安装壁灯的
回复
21楼
变压器上方不允许有任何其他设备,包括灯具,
首先对变压器有危险,其次灯具维护不方便,
回复