请教下:配电房照明灯具不能安装在变压器的正上方吗?理由?
请教下:
配电房照明灯具不能安装在变压器的正上方吗?理由?
2楼
我觉得主要是检修不方便,再说有的变压器的上方要设吊钩的。
回复
3楼
配电室母线上方都不许安灯,变压器上还想安灯?处理灯故障时配电系统全停电(不敢吧,不停就要违章作业)?并且真停了,你还得打着手电来处理。
回复
4楼
参见GB50053-94 10kV及以下变电所设计规范
第6.4.3条 在配电室内裸导体正上方,不应布置灯具和明敷线路。当在配电室内裸导体上方布置灯具时,灯具与裸导体的水平净距不应小于1.0m,灯具不得采用吊链和软线吊装。
回复
5楼
如果安装在变压器的正上方,则变压器将挡住照明光线。
回复
6楼
不建議安裝在設備上方, 不便維護工作。
回复
7楼
配电柜正上方都不允许安装的,规范有规定。
回复
8楼
4楼正解,支持一下
回复
9楼
GB50053-94 10kV及以下变电所设计规范
第6.4.3条 在配电室内裸导体正上方,不应布置灯具和明敷线路。
回复
10楼
干嘛非往那地方安...危险
回复
11楼
规范已明文规定
回复