大家做设计的时候 终端照明箱供电半径感觉多少合适啊

大家做设计的时候 终端照明箱供电半径感觉多少合适啊
免费打赏
lingxuct
2010年09月28日 12:20:07
2楼
建筑内照明,开关箱总在同一建筑内,路灯就会远,一般情况以500米供电半径,特殊情况(加粗电缆)下可到1000米。
回复
xieyaohuimj
2010年09月28日 12:30:29
3楼
按技术措施,30~35m就可以了
回复
lingxuct
2010年09月28日 12:38:42
4楼
楼上在说什么?30到35米?一个厂房也有100米长啊?!

二个路灯之间可能也会上百米呢!
回复
一指慢
2010年09月28日 12:51:40
5楼

【终端照明箱供电半径多杀合适】
楼主呀:把“多杀”改一下吧!

[ 本帖最后由 dexinpure 于 2010-9-28 12:52 编辑 ]
回复
sxlzzdc
2010年10月06日 11:06:04
6楼
有个简便法,一般电压乘1.2最佳,比如400V乘1.2,供电半径480米左右
回复
iori_sam
2010年10月07日 20:40:41
7楼
一般来说60m以内
回复
iori_sam
2010年10月07日 20:48:20
8楼
一般来说60m以内
MCB-C类16A,Im=160A→ Id(1) =176A
BV-2×2.5+E2.5的Zphp≈Rphp= 20.64(mΩ/m)
TN制最大供电距离(忽略系统和供电干线短路阻抗):Lmax=220 / 176*Rphp
结果(取整):Lmax= 60(60.56)m。
回复
yhysxf
2010年10月07日 23:13:29
9楼
记不得在哪见过 一般不超过40米
回复
静安寺听
2011年02月16日 16:51:13
10楼
根据技术措施-2009 P77 照明配电箱供电半径宜为30-50米。
如果是路灯的话就不一样了。