无负压(管网叠压)设备的误区
yanxinhua0523
2010年09月27日 15:31:28
只看楼主

首先我不是攻击任何厂家,但是我倡导的是还管网叠压设备一个安静的环境,别恶意炒作价格坑害消费群体.简单的讲一下无负压的本质: 1.无负压设备属于利用市政管网的余压一种节能设备.(节能与否关键在水泵选型以及电气控制) 2.无负压设备不是一种万能的设备,请各位厂家的人员务必务实,无负压在压力比较稳定的地区值得推广。水厂出水降低一米的水头,一年能节省不少RMB啊 3.无负压设备如果过程控制不好将会对市政管网产生很大冲击,而且水厂的能耗将会增加,那样就绝对不是节能设备,是矛头 兵

首先我不是攻击任何厂家,但是我倡导的是还管网叠压设备一个安静的环境,别恶意炒作价格坑害消费群体.
简单的讲一下无负压的本质:
1.无负压设备属于利用市政管网的余压一种节能设备.(节能与否关键在水泵选型以及电气控制)
2.无负压设备不是一种万能的设备,请各位厂家的人员务必务实,无负压在压力比较稳定的地区值得推广。水厂出水降低一米的水头,一年能节省不少RMB啊
3.无负压设备如果过程控制不好将会对市政管网产生很大冲击,而且水厂的能耗将会增加,那样就绝对不是节能设备,是矛头 兵
4.无负压设备虽然属于建设部推广产品,但是大家要根据自己所在地区选择供水的类型。
免费打赏
vk3001h
2010年11月25日 15:50:02
12楼

看您这意思,高位水箱里的水不是用电驱动水泵打上去的?!
回复
qlz043000
2010年11月25日 16:11:59
13楼
学习了,好像无负压产品市场占有率不大
回复
beyond
2010年11月25日 16:38:45
14楼
学习学习学习
回复
lijinbai
2010年11月26日 09:44:33
15楼
无负压的使用应该对进水口的压力管径提出严格的要求。
回复
wpglinda
2010年11月28日 22:35:51
16楼
无负压供水设备使用条件:
1、 一些城市市政给水管网供水能力和供水条件的极大改善。
2、 对水池类储水构筑物二次污染严重性认识的深化。
3、 对节能重要性的重视。
4、 倒流防止器等防回流污染装置的问世。
5、 国外经验的借鉴,尤其是同期的直接给水技术的借鉴。

无负压供水设备优势:
供水质量: 纯净的自来水经过设备加压后直接供给用户和空气没有任何接触,密封连接,水源没有任何污染,高峰期时高压腔的水是完全在全密闭的工况下进行补偿的水质质量好,用户可以喝到符合卫生标准的饮用水。

节能情况: 与自来水管道直接串联,可充分利用自来水管道原有的压力,差多少,补多少,自来水满足要求时,设备就停止工作,节能效果极其显著,可达50%-90%以上.

节水情况: 全封闭结构,杜绝了跑、冒、滴、漏、渗、清洗等浪费水资源的现象。

投资维护情况: 不用修水池,或设水箱,整套设备只需3-4平米。工程总投资可减少60%以上。不用为该设备专门设置地方,节省土地投资。使用该设备水质没有污染,不需要安装消毒设备,进一步节省投资
回复
lib178
2011年07月07日 17:58:35
17楼
学习了,并留下脚印,谢谢各位
回复
hz_ljf123
2011年07月12日 14:23:46
18楼
如果不建水池,消防用水怎么解决。
回复

相关推荐