如果使用双速风机作消防排烟风机,平时作排风用途,问题是双速风机的高低档风量可以是任意数值么?还是有相对固定的比例?
如果使用双速风机作消防排烟风机,平时作排风用途,问题是双速风机的高低档风量可以是任意数值么?还是有相对固定的比例?
2楼
样本选择。。。不是自己配比的
回复
3楼
要看样本选择,不是自己配比的。
回复
4楼
我一般按样本对应风量选择
回复
5楼
但如果是根据样本选择,只能根据消防排烟量选择,但对应的通风量可能就不符合要求了。⊙﹏⊙b汗有什么好的解决方法?
回复
6楼
样本上有不同工况下的风量,全压,附加10%的附加量选择就行
回复
7楼
两种风量相差太大,样本选不到的时候,就用两台单速风机。
回复
8楼
同意楼上的意见,具体情况具体对待
回复
9楼
任意的话就不叫“双速”了。。。
回复
10楼
一般是双速的50% 和100%,三速的30% 50% 100%
回复
11楼
双速电机变速的概念是改变电机磁极绕组的连接方式而改变磁极对数,具体风量问厂家
回复