请教下关于外墙抹灰粘钉挂网的问题
longhun01
longhun01 Lv.2
2010年09月27日 09:45:23
只看楼主

请教下关于外墙抹灰粘钉挂网的问题一面外墙,两个楼层间有条梁将墙体分隔开,梁和墙体交接的地方要粘钉挂网,主要目的是防止不同材料吸水率不同,所以砂浆收缩不同,而造成砂浆抹面在不同材料交接处开裂。 哪为什么我在工地上见到的施工方法是 梁底与墙体交接的地方粘钉挂网,而梁面与墙体交接的地方就不挂,这是正确的吗?我请教了工地的老施工员,他们说上口(梁底)挂了,下口(梁面)就不用挂,至于为什么他们也没讲明白。希望懂的朋友解释下

请教下关于外墙抹灰粘钉挂网的问题

一面外墙,两个楼层间有条梁将墙体分隔开,梁和墙体交接的地方要粘钉挂网,

主要目的是防止不同材料吸水率不同,所以砂浆收缩不同,而造成砂浆抹面在不

同材料交接处开裂。 哪为什么我在工地上见到的施工方法是 梁底与墙体交接的

地方粘钉挂网,而梁面与墙体交接的地方就不挂,这是正确的吗?

我请教了工地的老施工员,他们说上口(梁底)挂了,下口(梁面)就不用挂,至

于为什么他们也没讲明白。希望懂的朋友解释下

[ 本帖最后由 longhun01 于 2010-9-27 09:49 编辑 ]
免费打赏
wangqiminid
2010年09月29日 14:10:54
42楼
主要目的是防止开裂,如果能防止开裂,不挂也可以
回复
wangqiminid
2010年09月29日 14:12:48
43楼
1、抹灰的厚度过厚;2、基层基地材质不一,比如混凝土和砖,砌块和砖等3、抹灰采用的材料;4、抹灰的季节,主要目的防止开裂
回复
chenbaozhao
2010年09月29日 14:25:34
44楼
嗯 领教了:handshake
回复
lanlan5029
2010年09月29日 15:02:08
45楼
关注,学习下
回复
tanker95
2010年09月29日 15:05:40
46楼


热镀锌钢丝网很少见,除非施工单位乖乖的,有镀锌钢丝网不错了.
回复
yuanxs1980
2010年09月29日 15:45:28
47楼
关于挂防裂网的问题,我自己的见解是:
1、外墙梁下口需要挂,填充墙两侧也需要挂,梁上口不应挂。和上面有的兄弟分析的一样,填充墙下侧不挂主要是因为重力作用,开裂的可能性非常下;填充墙上侧因为重力沉降及收缩变形容易产生裂缝,填充墙两侧也因为收缩变形容易产生裂缝。
2、不是说不同材料接触处都需要挂网的。举个简单的例子:砖混结构也存在砼梁和砖接触的部位,但砖混结构内外墙抹灰都是不需要加防裂网的。
3、防裂网一般宽度为300MM,每侧150mm,防裂网只有选用材料及铺订方法正确才能起到好的作用,否则用处不大,不能充分起到防裂作用。:victory:
回复
zhang1longhu
2010年09月29日 15:49:45
48楼
同意7楼的观点,并且是正确的观点,按此施工没错的。
所谓的钉网,实质上是防裂网
现在施工的楼房都是框架结构,墙体都是后期填充的。填充墙与梁的底面接触时都留有一定的间隙待墙体砌筑完成后7天后,再用斜砖封堵,目的是:让墙体砂浆沉降到位。但实际工程施工时,无论是砌体材料、砂浆、还是沉降都不能够实现沉降。所以为防止裂缝的出现设计一般要求丁挂防裂网。
至于防裂网的丁挂位置,主要原因要从力学考虑,由于墙体沉降,墙体下端与梁接触的部位为受压区,无论在墙体怎样沉降下端都会越来越密实,而墙体上端与梁接触的部位,为受拉区,只要墙存在自重,就会下沉,因此上端若不钉防裂网,其交界部位开裂只是早晚的事。因此防裂网只钉在墙体与梁底交接的部位。
回复
zqc651895186
2010年09月29日 15:56:31
49楼
开裂还有一个原因就是墙体自身的重力作用,轻体回下沉,虽然很少,但对于脆性材料来说就很明显了,一般来讲是双面都要挂的,但施工方为节省材料再加上甲方及监理要求不严,很多地方直挂了下面上面没做处理。
回复
锦标will
2010年09月29日 17:05:05
50楼
梁底是斜砌的,不想平常的砖块砌得那么的密实,容易开裂需要挂...
回复
saliver
2010年09月29日 17:08:55
51楼
学到东西了哈哈:handshake :handshake
回复

相关推荐