一类高层住宅电梯前室暗装电表箱,消防局要求装乙级防火门
zp
zp Lv.4
2010年09月26日 23:13:26
来自于防雷减灾
只看楼主

一类高层住宅电梯前室暗装电表箱,消防局要求装乙级防火门,说电表箱内的管子要引起烟气跑入另一层。

一类高层住宅电梯前室暗装电表箱,消防局要求装乙级防火门,说电表箱内的管子要引起烟气跑入另一层。
dianqipanli
2010年09月27日 14:14:18
2楼
一类高层,按规范表箱门是应该防火,不过,各层的穿越管还应做防火、防烟封堵。
回复
zl2dqh
2010年11月25日 15:35:14
3楼
楼主,你这个是哪里的规定,我现在做到慈溪这边的项目,消防也有这个要求。后来你怎么解决的
回复
hdh6709
2014年03月08日 11:00:51
4楼
电表箱放到楼梯前室和电梯前室的,应该没问题的,有防火门的!可问题是放到消防楼梯间,就有问题了!!
回复
jianzhudianqic
2014年03月23日 08:29:59
5楼
我是来学习的
回复

相关推荐

APP内打开