SF6开关爆炸了
hazxt
hazxt Lv.3
2010年09月26日 21:52:07
只看楼主

电房我们保养得很好,2001年出厂的柜子,运行中突然就炸了,请问行家这可能是什么原因造成的.[ 本帖最后由 hazxt 于 2010-9-27 14:28 编辑 ]

电房我们保养得很好,2001年出厂的柜子,运行中突然就炸了,请问行家这可能是什么原因造成的.

[ 本帖最后由 hazxt 于 2010-9-27 14:28 编辑 ]

DSC01374.JPG


http_imgload.jpg


http_imgload3.jpg


http_imgload2.jpg


http_imgload1.jpg


http_imgload5.jpg


http_imgload4.jpg

免费打赏
chhwz
2010年09月30日 21:10:29
12楼
楼主提供照片不是全充气柜,同意楼上意见:call:
回复
tdma12345
2010年09月30日 22:16:33
13楼
看了sf6开关爆炸的照片,太危险了,我们用的是施耐德公司的产品,但愿不要发生
回复
hazxt
2010年10月07日 09:59:35
14楼

平时都在巡视,主要也就是搞搞清洁,由于前几年的半绝缘柜很多都没有装气压表,也不知道里边还有没有气.这种柜其它也没什么报警装置啊
回复
hazxt
2010年10月07日 10:01:12
15楼

这里是广州,所以应该不会出现液化的现象.
回复
lsfzy
2010年10月07日 13:09:14
16楼
:) 菜鸟学习中.
回复
vbn
2010年10月07日 21:49:07
17楼
估计是气密性不好。空气进入了,导致sf6不纯,绝缘激降低或者灭弧性能降低出事。
回复
郭云飞
2010年10月07日 22:24:53
18楼
:lol 局部压力升高.进而发生开关爆炸关漏气
回复
shijian1981
2010年10月08日 14:00:23
19楼
估计是漏气了吧。
回复
chjs001
2010年10月08日 18:51:33
20楼
绝缘受损吧:lol
回复
huanglongmiao
2010年10月09日 15:34:30
21楼
漏气的可能性大一些