SF6开关爆炸了
hazxt
hazxt Lv.3
2010年09月26日 21:52:07
只看楼主

电房我们保养得很好,2001年出厂的柜子,运行中突然就炸了,请问行家这可能是什么原因造成的.[ 本帖最后由 hazxt 于 2010-9-27 14:28 编辑 ]

电房我们保养得很好,2001年出厂的柜子,运行中突然就炸了,请问行家这可能是什么原因造成的.

[ 本帖最后由 hazxt 于 2010-9-27 14:28 编辑 ]

DSC01374.JPG


http_imgload.jpg


http_imgload3.jpg


http_imgload2.jpg


http_imgload1.jpg


http_imgload5.jpg


http_imgload4.jpg

免费打赏
hazxt
2010年09月27日 09:41:38
2楼
怎么就发不了图片呢
回复
hazxt
2010年09月27日 14:32:48
3楼
幸苦啊,把照片发Q上,再另存下来,再发才发上来了,不知道怎么回事?不会是文件太大了吧?
回复
hazxt
2010年09月27日 14:41:11
4楼
我分析的原因是:开关漏气了,压力不够或为零,所以开关内部的绝缘达不达要求,当电网上产生过电压的时候导致绝缘击穿引起相间和接地短路,开关内压力快速升高引起爆炸。
回复
hazxt
2010年09月27日 20:00:30
5楼
怎么就没有人发表一下意见呢
回复
zfwkkgzjs
2010年09月27日 23:36:00
6楼
学习中,等待高手解达
回复
hazxt
2010年09月28日 17:23:34
7楼
顶起来,怎么就沉底了呢
回复
ceehuch
2010年09月29日 08:16:55
8楼
搂主分析的有些道理,不过我有个疑问,你们平时都不巡视吗?没有报警装置?气箱漏气应该是很缓慢的,SF6充气柜在零表压也能运行一段时间的。爆炸可能存在其他原因。
回复
zxfzh2008
2010年09月29日 09:26:56
9楼
学习中,等待高手解达
回复
yeying1980
2010年09月30日 09:26:52
10楼
查查其他原因呢,绝缘件?
回复
欢快的
2010年09月30日 15:11:09
11楼
SF6气体是很好的绝缘气体,但是它有一个最大的缺点就是液化点温度太高,0.75MPa的SF6气体大概在-25摄氏度就会液化。
SF6开关,断路器等都有爆炸例子,很多原因,闪络,击穿,气体液化,微水超标,等等。
但是SF6目前始终是最好的绝缘气体。
回复

相关推荐

APP内打开