最近遇见了个不美的事:一个超过50m的商住楼(一~四商场,五层以上住宅),在过消防审查时给提出了一条说"住宅部分楼梯间不能用自然防排烟"我估计他们依据是"高规"自然防排烟部分的那一条,往超过50m一类公共建筑上套啊,我觉得不太合适.大家有什么好的解决方法没.

最近遇见了个不美的事:
一个超过50m的商住楼(一~四商场,五层以上住宅),在过消防审查时给提出了一条说"住宅部分楼梯间不能用自然防排烟"
我估计他们依据是"高规"自然防排烟部分的那一条,往超过50m一类公共建筑上套啊,我觉得不太合适.
大家有什么好的解决方法没.
免费打赏
snail_yin
2010年09月27日 08:16:26
2楼
没有什么好办法,高规明文规定超过50m的商住楼为一类公建,按审查意见执行吧。
回复
zhang5419
2013年05月11日 17:10:43
3楼
谢谢版主,
期待《建筑防火规范》(送审稿的)的通过
回复
云飘飘
2013年05月12日 07:32:06
4楼
如果是外廊式,可以采用自然排烟。