请教消防稳压泵的流量和扬程是怎么算的?
carter801122
2006年01月13日 10:29:02
只看楼主

请教消防稳压泵的流量和扬程是怎么算的? 规范上好象没有提到啊

请教消防稳压泵的流量和扬程是怎么算的? 规范上好象没有提到啊
免费打赏
woaianxiu
2008年07月09日 16:07:30
12楼
楼上的说的太好了,希望以后大家都能够发表意见,谢谢!
回复
xiaoli8215
2008年07月09日 21:36:06
13楼
稳压泵的扬程算法《消防工程》图集上有
回复
newanna1999
2008年07月09日 21:43:02
14楼
稳压泵的启泵和停泵扬程都要高出消防泵扬程,以免使高位消防水箱来定压,消火栓稳压泵流量不应大于5L/S,自动喷洒稳压泵流量不应大于1L/S,而稳压罐流量又因稳高压消防系统和临时高压消防系统不同而不同。