干式变压器故障分析!
jq_chai
jq_chai Lv.2
2006年01月13日 09:42:48
来自于变压器
只看楼主

16000/35干式变压器 Yd11电压:35000/10500V电流:264/880A生产日期:1999年故障日期:2005年12月故障前后情况:1、该变压器从投入运行后一直正常,已经安全运行约6年。2、在该变压器正常运行带负荷50%的情况下,高压35KV输入线路突然失压(断电)和带负荷自动合闸的情况。3、据值班人员介绍,该变压器发生故障时发出巨大响声。请各位专家给分析一下发生故障的原因,不胜感谢!!如有关于这方面的资料,也请帮助发我邮箱一份,多谢。

16000/35干式变压器 Yd11
电压:35000/10500V
电流:264/880A
生产日期:1999年
故障日期:2005年12月
故障前后情况:
1、该变压器从投入运行后一直正常,已经安全运行约6年。
2、在该变压器正常运行带负荷50%的情况下,高压35KV输入线路突然失压(断电)和带负荷自动合闸的情况。
3、据值班人员介绍,该变压器发生故障时发出巨大响声。

请各位专家给分析一下发生故障的原因,不胜感谢!!如有关于这方面的资料,也请帮助发我邮箱一份,多谢。

邮箱:yuhangchai8848@163.com
免费打赏
mydell
2006年01月14日 16:07:02
12楼
需要更详细的故障描述,最好有接线方式、数据或图片才能准确分析。
回复
jq_chai
2006年01月16日 09:16:06
13楼
谢谢各位。
顺便问一句:变压器本身的质量如果存在问题,会不会产生这种效果??
回复
wqx1969
2006年01月16日 10:25:18
14楼
变压器的励磁涌流非常大,正常投入可能都达到10倍以上 。故障重合闸下就更大了,可能因此损坏了变压器。
回复
lzq7997
2006年01月16日 19:29:00
15楼
会不会是变压器开关断开后低压侧残存电量电压向量角度刚好与重合闸时的向量相差180度,造成电压叠加,并且变压器铁芯磁通不能突变,相当于电压互感器因外部发生间歇性失地引起的过电压现象。两者合在一起使变压器承受高过电压而击穿。
回复
aslook0351
2007年03月15日 23:53:36
16楼
谢谢
阿弥陀佛
回复