干式变压器故障分析!
jq_chai
jq_chai Lv.2
2006年01月13日 09:42:48
来自于变压器
只看楼主

16000/35干式变压器 Yd11电压:35000/10500V电流:264/880A生产日期:1999年故障日期:2005年12月故障前后情况:1、该变压器从投入运行后一直正常,已经安全运行约6年。2、在该变压器正常运行带负荷50%的情况下,高压35KV输入线路突然失压(断电)和带负荷自动合闸的情况。3、据值班人员介绍,该变压器发生故障时发出巨大响声。请各位专家给分析一下发生故障的原因,不胜感谢!!如有关于这方面的资料,也请帮助发我邮箱一份,多谢。

16000/35干式变压器 Yd11
电压:35000/10500V
电流:264/880A
生产日期:1999年
故障日期:2005年12月
故障前后情况:
1、该变压器从投入运行后一直正常,已经安全运行约6年。
2、在该变压器正常运行带负荷50%的情况下,高压35KV输入线路突然失压(断电)和带负荷自动合闸的情况。
3、据值班人员介绍,该变压器发生故障时发出巨大响声。

请各位专家给分析一下发生故障的原因,不胜感谢!!如有关于这方面的资料,也请帮助发我邮箱一份,多谢。

邮箱:yuhangchai8848@163.com
免费打赏
ztszhou
2006年01月13日 11:11:22
2楼
高压35KV输入线路带负荷突然失压(断电)和带负荷自动合闸的情况,
会使变压器产生非常大的电流,这使变压器寿命减短,使绝缘老化。
变压器发生故障时发出巨大响声,就是变压器绝缘层给击穿的声音。
回复
jq_chai
2006年01月13日 12:07:47
3楼
谢谢,能不能详细的说一下呢?非常感谢。

回复
ztszhou
2006年01月13日 12:36:05
4楼
带负荷自动合闸的情况时,由于在快要分闸而未分闸的时候,电流为了维持电路的通路就会突然增大,形成一股冲击电流。
回复
ztszhou
2006年01月13日 13:20:03
5楼
带负荷自动合闸的情况时,会使电路产生一个冲击电流(用电器的电感 电容元件所产生的),这个电流往往比额定电流要大。这使变压器寿命减短,使绝缘老化。
所以一般情况下不能带大负荷自动合闸。
回复
jq_chai
2006年01月13日 14:35:15
6楼
不胜感谢!!!


回复
bahai2004
2006年01月13日 18:16:14
7楼
路过,学习的!
回复
hkgd8848
2006年01月13日 23:12:58
8楼
这个问题没说清楚,是变压器发生故障导致高压进线跳闸后自动重合了一次又断开了,还是变压器低压侧发生故障导致高压进线跳闸后自动重合了一次又继续供电了,还是高压线路因其它地方发生瞬时短路后在跳闸—自动重合的过程中变压器产生巨大响声?没说清楚,这个是最重要的!
回复
lmy555
2006年01月13日 23:30:47
9楼
是,由于重合闸浪涌引起的,重合闸时间太短,变压器二次放电没有完成,特别是二次侧有大容量电容器的情况下,出现合闸浪涌与电容器放电叠加,叠加后的电压高于绝缘电压,因此出现烧坏变压器情况
回复
leon.lin
2006年01月13日 23:32:07
10楼
不知有没有当时的波形图,上传看看,这对分析问题很有帮助。
回复
lmy555
2006年01月13日 23:32:51
11楼
要分析,需要了解详细的接线情况
回复