风机蜗壳内侧表面凝露如何解决
hyz212
hyz212 Lv.2
2010年09月26日 11:10:17
来自于制冷技术
只看楼主

该机组为吸风式风管机,单风机结构;做凝露实验时风机蜗壳内测表面有大量凝露水,外表面有少量凝露水请各位高手帮忙分析一下,是什么原因导致的?谢谢啦:handshake

该机组为吸风式风管机,单风机结构;做凝露实验时风机蜗壳内测表面有大量凝露水,外表面有少量凝露水
请各位高手帮忙分析一下,是什么原因导致的?谢谢啦:handshake
免费打赏
ykmnm
2010年09月26日 14:30:56
2楼
如果是风机蜗壳内部有水,那多数就可能是换热器上面的水被吸进风机(风速过快),那就要增加风机与换热器的距离或者在换热器背风面与风机间加挡水装置。
如果说是风机蜗壳外有水就是风机外的热湿空气与风机外壳热交换,有水析出,要解决的话要给风机外壳做好保温,个人认为少量的水没必要在意。

[ 本帖最后由 ykmnm 于 2010-9-26 14:34 编辑 ]
回复
aw100
2010年09月26日 17:43:07
3楼
水蒸汽冷到露点就析出水。
控制好出风温度,或做好保温。减轻影响。
回复
adingkgb
2010年09月26日 19:04:43
4楼
既然是吸风式,那就是气流先经过表冷器,再经过风机了。
如果不是楼上所说的气流流速过大,把表冷器表面的凝结水带出来的原因。
那么还要看一下,盘管的除湿能力是否正常。如果盘管的降温幅度不够,或者进气的湿度太高,气流不能得到充分除湿凝露,经过表冷器后的空气的相对湿度又正好接近露点,那么也可能在后面的涡壳内壁产生凝露现象。

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2010-9-26 19:05 编辑 ]
回复
hyz212
2010年09月28日 10:22:37
5楼
根据观察发现蒸发器没有吹水现象,接水盘排水良好。蜗壳外表面大部分无凝露水,只有靠近上盖板有些凝露水
但是风机蜗壳内表面凝露水很多

在名义制冷时出风温度为14度,应该是一个良好的值,但是在凝露工况下出风温度却是21度,是不是系统出现了问题
回复
vanlog
2010年09月28日 11:37:36
6楼
用什么方式除湿?通过电磁阀关闭部分蒸发器?若是如此可能是电磁阀或其控制的问题。
回复
ykmnm
2010年09月28日 16:11:59
7楼
想问下,你的机子用在什么地方,温度湿度是什么情况?
还有你名义出风温度14℃,实际出风温度21℃,你在设计的时候有没有按照实际的环境计算啊?按照这个差值有点大,发生这种情况可能就会是像4楼所说的那样,你的盘管除湿能力差了。
回复
adingkgb
2010年09月28日 22:34:28
8楼
楼主,你所谓的凝露工况试验是怎么做的?不把这个信息高速我们,大家自然没法判断了。

一般冷冻水进出温度是7-12度,出风14度左右属于充分降温,应该低于露点温度,空气被凝露除湿了。

你现在做试验时的出风温度要20度以上,由于没有提供进出盘管的被处理空气的状态参数,我只能估计是因为进气的湿度很高,在表冷器上释放了大量潜热,所以出风温度大大提高,盘管的冷量不能满足,导致除湿不充分。
回复
xiaojieguoke
2010年09月30日 11:58:47
9楼
由于空气流动,加强换热造成蜗壳表面温度降低至露点,造成凝露,一是降低空气湿度,而是做好蜗壳保温。
回复
tyqkey
2010年10月04日 20:43:14
10楼
这样的问题应当做好保温就行了,当然也还是得细心检查一下其它是否存在问题!
回复
wangjinjian0717
2010年10月05日 22:32:42
11楼
