自喷水量计算有问题?
yihong0223
yihong0223 Lv.2
2006年01月12日 19:04:28
只看楼主

今天用了一下喷洒的水量计算,发现当最不利点喷头压力设为10m水柱,经用软件计算后,出现其它端点喷头压力为8m水柱的情况。

今天用了一下喷洒的水量计算,发现当最不利点喷头压力设为10m水柱,经用软件计算后,出现其它端点喷头压力为8m水柱的情况。
yihong0223
2006年01月12日 19:35:37
2楼
如图:
回复
yihong0223
2006年01月12日 19:36:10
3楼
??
回复
yihong0223
2006年01月12日 19:39:08
4楼
正确的应是13-14段压力大于10m水柱。
目前正忙一个工程,没时间仔细研究,请大家看看究竟是哪里出现问题了。
回复
请勿飞扬
2006年01月13日 09:27:28
5楼
非常感谢您的支持!

我也发现软件偶有类似的问题,主要原因有:
1:软件自身有问题,非常小,不影响整个结果。
2:管径设置不合理。

其中,2是主要原因,你仔细检查节点6/7/8段管径。

不过,新版也考虑到以上情况,做了修正。下面是最新程序算出来的结果。