请问大家,VRV系统中冷媒管上用不用加阀门
lpjlw
lpjlw Lv.2
2006年01月12日 16:49:01
来自于中央空调
只看楼主

我是第一次做VRV,图纸画好后,老板说为什么冷媒管上没阀门。我看了很多图纸,都没见到阀门。老板也是个外行,所以请教各位大虾。

我是第一次做VRV,图纸画好后,老板说为什么冷媒管上没阀门。我看了很多图纸,都没见到阀门。老板也是个外行,所以请教各位大虾。
免费打赏
lpjlw
2006年01月12日 16:56:02
2楼
老板当时还问我了一个问题,如果冷媒管有一处泄漏了怎么办!
回复
jvcjvc001
2006年01月13日 08:50:50
3楼
视情况而定的.如果机型有特殊要求,例如三洋,他要求油平衡管及高低压管都要架设截止阀的.所以也不能说你们老板不懂
回复
flyfish-su
2006年01月13日 12:50:18
4楼
阀门不是随便加上去的,多一个阀门就等于多一个漏气的风险,不过还的看机型
回复
quandunhai
2006年01月13日 16:50:59
5楼
VRV在系统设计上,管道上本来就不设阀门,那位说要设的,那是冷库安装上吧.
回复
秋韵之临
2006年01月13日 17:42:38
6楼
到目前为止还没搞过有阀门的,不过感觉加个阀门要好些!!
回复
wangaili1314
2006年01月14日 21:33:00
7楼


我们以前作过的,也不加~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
tel2880067
2006年01月16日 08:50:09
8楼
不加的。
回复
chongchao039
2006年01月16日 09:36:39
9楼
普通空调管路上不用加的,楼上的几位说的很对的
回复
lpjlw
2006年01月17日 18:55:49
10楼
谢谢各位的讲解,如果要加阀门的话,怎样安装呀?冷媒管中包括两只管子,怎样添加阀门?
回复
jvcjvc001
2006年01月18日 10:30:53
11楼
10楼的朋友,是在外机进阀门处增加截止阀.高低压管都要加的,工艺么是钎焊,阀门市面有买的,只要管径对就可以了,加阀门是在某台外机有故障的情况下,不妨碍同组另外的机器正常工作而设的