我是第一次做VRV,图纸画好后,老板说为什么冷媒管上没阀门。我看了很多图纸,都没见到阀门。老板也是个外行,所以请教各位大虾。
我是第一次做VRV,图纸画好后,老板说为什么冷媒管上没阀门。我看了很多图纸,都没见到阀门。老板也是个外行,所以请教各位大虾。
2楼
老板当时还问我了一个问题,如果冷媒管有一处泄漏了怎么办!
回复
3楼
视情况而定的.如果机型有特殊要求,例如三洋,他要求油平衡管及高低压管都要架设截止阀的.所以也不能说你们老板不懂
回复
4楼
阀门不是随便加上去的,多一个阀门就等于多一个漏气的风险,不过还的看机型
回复
5楼
VRV在系统设计上,管道上本来就不设阀门,那位说要设的,那是冷库安装上吧.
回复
6楼
到目前为止还没搞过有阀门的,不过感觉加个阀门要好些!!
回复
7楼
我们以前作过的,也不加~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
8楼
不加的。
回复
9楼
普通空调管路上不用加的,楼上的几位说的很对的
回复
10楼
谢谢各位的讲解,如果要加阀门的话,怎样安装呀?冷媒管中包括两只管子,怎样添加阀门?
回复
11楼
10楼的朋友,是在外机进阀门处增加截止阀.高低压管都要加的,工艺么是钎焊,阀门市面有买的,只要管径对就可以了,加阀门是在某台外机有故障的情况下,不妨碍同组另外的机器正常工作而设的