我是第一次做VRV,图纸画好后,老板说为什么冷媒管上没阀门。我看了很多图纸,都没见到阀门。老板也是个外行,所以请教各位大虾。
我是第一次做VRV,图纸画好后,老板说为什么冷媒管上没阀门。我看了很多图纸,都没见到阀门。老板也是个外行,所以请教各位大虾。
12楼
室外机冷媒管连接处就有阀门(空调自带),我们不用故意的去加阀门没有用,只能添乱
回复
13楼
不用 因为它可以自己控制流量的
回复
14楼
如果真要加阀门,应该刘机组这边加,主要是为了后期检修,或是回收冷媒用.
回复
15楼
同意
回复
16楼
加阀好处多一点
回复
17楼
系统越简单越好,我认为哦
回复
18楼
VRV系统中,铜管路,不需要加阀门,室内机已采用电子膨胀阀!
回复
19楼
在R22冷媒中的,VRVII系统,室外机(18HP-48HP)需增加一条6.4的均油管即可!
回复
20楼
刚见过两套三洋vrv<4台>加了丹佛司阀门,阀门和充气的快速接头是一体的。不错。均油管也加了阀门。
回复
21楼
应该是视机型而定的.貌似在麦克维尔机组的铜管上看到过过滤器.不过我做过的机组铜管上还没有要求安装过阀门
回复