目前有一座35KV变电站主变容量为2台2000KVA,因为容量小采用过流、速断保护为主变的保护,目前存在的问题是10KV线路速断跳闸导致主变同时跳,以致全站停电,因为主变的速断按不超过变压器额定电流的8倍来配合的,10KV母线三相短路电流远大于速断定值。鉴于越级跳的情况,一方面考虑是否将主变速断调为延时0.05秒的II段保护(或主变高、低压侧分别投入保护,10KV侧按原正常配合定值,但只跳低侧开关;35KV侧按主变内部短路电流整定,保护主变),一方面考虑投入低电压闭锁,觉得低电压闭锁应该是最合理的,因为从没用过这种计算方法,看整定原则也不是特别明白,能否请高手指点,最好给一个具体的计算实例。是不是将低电压整定为最小运行方式下10KV母线两相短路时主变高压侧电压多大即整定多大呀?

2010年09月29日 12:01:43
12楼
:call: 来学习的
回复
yangyongwu
2010年09月29日 13:22:56
13楼
:time: 来学习的
回复
lisirde
2010年09月30日 20:00:49
14楼
应该以可靠性为主
回复
zxiaohai
2010年09月30日 20:36:56
15楼
学习下AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
回复
caoanmin.ok
2010年09月30日 21:57:56
16楼
灵敏性、选择性、可靠性、速动性兼顾才对。只顾灵敏性就失去了可靠性、选择性。
回复
zyz8438
2010年10月04日 15:45:56
17楼


额定容量才2000kVA,8倍的额定电流(35kV侧)才多少?300A的电流都不到,你认为这个电流很大吗?变压器承受这样的短路电流的能力都没有?哪个手册里面哪一条说速断保护应该按照变压器的额定电流的倍数来进行整定的了?
宁可多跳,不可不跳,这就是整定的原则?从来没有听说过。继电保护整定需要满足四性:速断性、选择性、灵敏性、可靠性。一般只有选择性与灵敏性稍稍有些矛盾,需要综合考虑。而对于楼主这个特例,根本不存在选择性与灵敏性的矛盾,只是楼主自己想当然罢了。

看看设计手册是如何说的!
《工业与民用配电设计手册》第三版P297.JPG

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-10-5 23:02 编辑 ]
回复
zyz8438
2010年10月04日 15:52:34
18楼
变压器速断保护整定有两个整定计算方法(见手册),一是按照躲过低压侧最大短路电流进行整定计算,一是按照满足最小运行方式下两相电流电流的灵敏度进行计算。如果两者无法同时满足,那么,可以不用速断保护而采用差动保护作为变压器的主保护!
《工业与民用配电设计手册》第三版P296.JPG

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-10-5 23:04 编辑 ]
回复
y-k810
2010年10月05日 11:44:58
19楼
楼上的讨论的很好啊学习了
回复
hzg303
2010年10月05日 22:36:34
20楼
走过路过看过顶过。
回复
xzw6105003
2010年10月06日 19:15:30
21楼
好好 :time: :time:
回复