目前有一座35KV变电站主变容量为2台2000KVA,因为容量小采用过流、速断保护为主变的保护,目前存在的问题是10KV线路速断跳闸导致主变同时跳,以致全站停电,因为主变的速断按不超过变压器额定电流的8倍来配合的,10KV母线三相短路电流远大于速断定值。鉴于越级跳的情况,一方面考虑是否将主变速断调为延时0.05秒的II段保护(或主变高、低压侧分别投入保护,10KV侧按原正常配合定值,但只跳低侧开关;35KV侧按主变内部短路电流整定,保护主变),一方面考虑投入低电压闭锁,觉得低电压闭锁应该是最合理的,因为从没用过这种计算方法,看整定原则也不是特别明白,能否请高手指点,最好给一个具体的计算实例。是不是将低电压整定为最小运行方式下10KV母线两相短路时主变高压侧电压多大即整定多大呀?
认真学习中,我发现我的知识太浅薄了
回复
23楼
学习 顺便拿分:time:
回复
24楼
最重要的一条ICU选对了没有?最重要的一条ICU选对了没有?最重要的一条ICU选对了没有?最重要的一条ICU选对了没有?最重要的一条ICU选对了没有?最重要的一条ICU选对了没有?最重要的一条ICU选对了没有?最重要的一条ICU选对了没有?最重要的一条ICU选对了没有?最重要的一条ICU选对了没有?最重要的一条ICU选对了没有?最重要的一条ICU选对了没有?最重要的一条ICU选对了没有?最重要的一条ICU选对了没有?最重要的一条ICU选对了没有?最重要的一条ICU选对了没有?最重要的一条ICU选对了没有?最重要的一条ICU选对了没有?最重要的一条ICU选对了没有?最重要的一条ICU选对了没有?最重要的一条ICU选对了没有?最重要的一条ICU选对了没有?最重要的一条ICU选对了没有?Icu Ics
回复
25楼
楼上的讨论的很好啊学习了
回复
26楼
学习一下谢谢各位同行
回复
27楼
路过,学习一下。:lol
回复
28楼
宁可多跳,不可不跳,我个人认为的原则。
安全第一位!!!:victory:
回复
29楼
顶 电老鼠!!!!!!
回复
30楼
一直看到17楼才有人说到点子上,土木的现状是每况愈下了:L
回复
31楼
保护是很复杂深奥的学问。本人认为越级跳闸就是不对的。不然要那么多开关干嘛。该谁的故障谁来跳。那就是选择性。主变保护定值还是按照17#提供的方法修改掉吧。变压器的短路耐受电流都是几十千安。看看说明书就行了。不能太保守了。