一个宾馆的标准间,层高3m左右,末端设备为是风机盘管,送风方式为上送下回,侧吹。制冷时没问题,但制热时会出现温度分层(上部分温度较高,下部分温度较低,20度左右)~~~送风口处实测温度为32度。风口风速在3m/s左右。 帮忙找找原因,想想解决方法咯!!
帮忙找找原因,想想解决方法咯!!