自喷干管回路有断点的一个原因查明
jzh_nc
jzh_nc Lv.11
2006年01月12日 12:38:32
只看楼主

上次报告一个回路有断点,现已查明,该处有个短管线!删除后正常,但不明白,该短线是如何上去的?程序可以帮助我及时搞定它吗?

上次报告一个回路有断点,现已查明,该处有个短管线!删除后正常,但不明白,该短线是如何上去的?
程序可以帮助我及时搞定它吗?

1137040704896.gif

眼镜王子
2006年01月12日 12:46:11
2楼
我的会常常出现这个情况,有时是出现短管线,有时就是断点,我点其中任一根动作一下,就又自动全部连接起来了,不过发现在这个情况不影响生成系统图和统计工程量
回复
请勿飞扬
2006年01月12日 17:17:13
3楼
我也想问你:短管线是怎么画上去的。60分悬赏线索。
回复
tenshin1921
2006年01月12日 23:26:32
4楼
确实,我发现有时在旁边出现莫名其妙的管线,仔细看就是一些管的复制而已,不知道怎么出现的
回复
cailiang008
2006年01月13日 08:31:13
5楼
对对!我也经常出现2楼的情况!!

我估计是我在某段管线附近执行了别的操作,对此管线有了影响,此管线就莫名其妙的断成

几截,然后再随便动一下此管线,它又自动连接上了!
回复
hatehate
2006年01月13日 09:39:45
6楼
本人一般计算前都move 0更新一下。
回复
tenshin1921
2006年01月16日 00:03:11
7楼


你这种情况是因为你复制了TGPOINT到管线上了,把那个点删了就好了
回复
眼镜王子
2006年01月16日 08:28:19
8楼
在接近喷头的位置如果我再画一根管线,就会出现自动断开喷头所在管线,搞得人很烦
回复
请勿飞扬
2006年01月16日 09:11:03
9楼


如果标高不同或管线类型不同,就不会断开。
回复
眼镜王子
2006年01月16日 12:31:53
10楼
标高不同还是会断开,我试过多次都不行,类型不同我没有试过,
回复
jjie1970open
2007年08月28日 14:11:26
11楼
请问TGPOINT是什么啊?
回复