图书馆,没有空调系统,做不做自喷系统?
happyzqh
happyzqh Lv.7
2006年01月12日 10:18:58
只看楼主

我在设计时经常遇到这样的疑惑:有些场合在《多规》和《高规》中都没有要求设自喷系统,但在《喷规》的设置场所火灾危险等级举例中却出现了,比如中危险Ⅰ级中有的:公共建筑(含单多高层):医院、疗养院、图书馆(书库除外)、档案馆、展览馆(厅)、影剧院、音乐厅和礼堂(舞台除外)及其他娱乐场所;火车站和飞机场及码头的建筑请问遇到这种情况怎么办?要是一个约8000平米的图书馆,没有空调系统,做不做自喷系统?特藏库只有50平米,设气体灭火吗?

我在设计时经常遇到这样的疑惑:
有些场合在《多规》和《高规》中都没有要求设自喷系统,但在《喷规》的设置场所火灾危险等级举例中却出现了,比如中危险Ⅰ级中有的:公共建筑(含单多高层):医院、疗养院、图书馆(书库除外)、档案馆、展览馆(厅)、影剧院、音乐厅和礼堂(舞台除外)及其他娱乐场所;火车站和飞机场及码头的建筑
请问遇到这种情况怎么办?
要是一个约8000平米的图书馆,没有空调系统,做不做自喷系统?特藏库只有50平米,设气体灭火吗?
免费打赏
fljrose.1981
2006年01月13日 13:56:28
2楼
个人认为需要设置七氟丙烷气体灭火系统。
回复
kibo
2006年01月14日 05:11:17
3楼
是否设置自动喷林系统遵照高规或者建规,如何设置遵照喷林规范。
回复
happyzqh
2006年01月14日 11:28:53
4楼
谢谢!
回复
xfd831
2006年01月14日 20:50:38
5楼
第8.7.1条 下列部位应设置闭式自动喷水灭火设备:
省级以上或藏书量超过100万册图书馆的书库

规范不是提到过么?
回复
happyzqh
2006年01月15日 10:07:34
6楼
是这样的:我作的这个学校它不是省级的,图书馆藏书量不到100万册,它达不到8.7.1条的要求。
回复
sorry222
2006年01月15日 10:59:01
7楼
不符合8.7.1就可以不上。
俺们学校那个图书馆好像也很大,记得里面就有消火栓。
回复
applan
2006年01月15日 11:11:41
8楼

多层还是高层?
多层不设,
高层设喷淋。
回复
tonghaoqiang
2006年10月02日 08:20:47
9楼
喷淋湿式中不中
回复

相关推荐

APP内打开