结构新人,现在在做一个8*16*2.2的地下式矩形水池。池顶活载25KN/m2,吃顶顶标高-0.05m,顶盖是有梁的,池中间有柱。有个疑问16M的池壁需要设置暗柱吗?类似于砖墙的构造柱。

结构新人,现在在做一个8*16*2.2的地下式矩形水池。池顶活载25KN/m2,吃顶顶标高-0.05m,顶盖是有梁的,池中间有柱。有个疑问16M的池壁需要设置暗柱吗?类似于砖墙的构造柱。
免费打赏
chenf99
2010年09月26日 15:27:31
2楼
不需要设壁柱,按照上端简支、下端固定的单向板计算,很容易的
回复
zwfang
2010年09月27日 13:11:52
3楼
为什么要设暗柱呢?作用何在?因为截面一样,帮不了相邻的板(竖壁),至于砖墙,我已经是钢筋混凝土的了,加《构造柱》则师出无名矣!结论:不要。
回复
mijiele
2010年09月28日 12:10:09
4楼
这样啊,谢了,楼上的两位!
回复
huang_siming
2010年09月28日 14:37:22
5楼
如果你考虑用钢混做,就不需要了,看你池体深度不大,可以考虑用砌体,那是要设的
回复
snaper
2010年10月08日 09:56:03
6楼
设柱的话可以减小壁板配筋,不过你高度不高,可以考虑按悬臂板算
回复
海边的骆驼
2010年10月09日 19:10:31
7楼
16米挺大了,计算下看能不能过,估计要加扶壁柱,
回复
xinyiwutao
2010年10月19日 11:27:36
8楼
是啊
附壁柱刚度比暗柱大,好像暗柱做得少
当然要看工艺是否允许
回复
tang.yd
2010年10月24日 13:16:27
9楼
池顶活载25KN/m2,的确有点大;建议复核一下局部受压,如果满足要求,一般就不设暗柱了,毕竟池壁内暗柱增加施工难度。楼主没有提供详细的资料,只能解答到这儿了。