请问大家怎样取的夏季空调送风温差?教材上说舒适性空调不高于8度,但发现很多都超过8度
请问大家怎样取的夏季空调送风温差?教材上说舒适性空调不高于8度,但发现很多都超过8度
2楼
怎么没有人回答呢
回复
3楼
一般送风温度取高过露点温度一点,回风温度即为设计室内温度.小温差则需大风量,不经济,工程上很多时候都是尽量取大温差的.
回复
4楼
但也应该考虑温差太大带来的舒适性问题吧?
回复
5楼
请问送风温差是怎么控制的?
回复
6楼
通常舒适性空调都是机器露点(90%~95%相对湿度线上)送风,不能控制送风温差。想要控制送风温差就得采取一次回风再热或二次回风系统。
回复
7楼
这有什么好问的?实际在工程时,业主为了控制工程成本,许多地方都不按照规范标准来作。
因为送风温差小,要达到设计参数值的话风量就要取大,风管截面增加,就会增加风管设备的投资,所以为了尽可能降低工程成本,就取大温差喽!
设计院和业主总是各有自己的打算。
作为设计方考虑,要充分考虑最优越的方案,温差过大是不应该的。
但从业主方考虑,他可能更在乎工程的成本!
理论上是要按照规矩来的,但实际上就要看你设计的和业主哪个“狠”一点啦!!!!1
回复
8楼
那怎么确定设备的露点温度呢?教材上是先根据送风温差得到送风状态点,再根据送风状态点在等湿线上找到与90%~95%相对湿度线的交点,即露点温度。
回复
9楼
“设备的露点温度”?没听说过
回复
10楼
通过室内热湿比线(即冷负荷与湿负荷比值)与90%~95%相对湿度线相交得到送风状态点,该点又称“机器露点”。
回复
11楼
回复