热力入口阀门的问题?
pang-er
pang-er Lv.3
2010年09月25日 10:37:11
来自于采暖供热
只看楼主

离换热站近的建筑物供水压力高,远的建筑物供水压力低,如果希望降低离换热站近的单体楼内的采暖设备承压需要加设的调节阀,而不是调节压差,这时可选用什么阀门,普通的截止阀或平衡阀行吗,阀门在调节流量的同时能调节压力吗?调节范围在多少?

离换热站近的建筑物供水压力高,远的建筑物供水压力低,如果希望降低离换热站近的单体楼内的采暖设备承压需要加设的调节阀,而不是调节压差,这时可选用什么阀门,普通的截止阀或平衡阀行吗,阀门在调节流量的同时能调节压力吗?调节范围在多少?
免费打赏
tingtxk
2010年12月26日 08:33:24
12楼
压力表就好了,你可以随便调节了。
回复
zhuanjia
2010年12月26日 08:46:48
13楼
可以在进水管上加自立式流量控制阀,调节阀和平衡阀效果差多了。自立式流量控制阀质量好的可以找我联系。
回复
czjzsjyjy
2011年01月09日 15:07:08
14楼
管径的变化本来就是流量压力同时调节的。做水力计算的目的就是这个啊。
回复
zhuanjia
2011年01月10日 19:07:52
15楼
可以在供水上加自立式流量控制器。质量好的。
回复
xiongyang0511
2011年03月30日 18:25:50
16楼
好好学习 天天向上