发电机房的送排风如何计算?
victor766
victor766 Lv.7
2006年01月11日 18:06:13
来自于通风排烟
只看楼主

发电机房的送排风如何计算?大家都来关注下啊,根据设备样本取值还是根据热平衡就算得到?

发电机房的送排风如何计算?大家都来关注下啊,根据设备样本取值还是根据热平衡就算得到?
ihrqc122012
2006年01月11日 18:53:38
2楼
我也刚好有这么个工程,发电机房在地下一层,其送排风如何计算。聆听高手指教。
回复
zhangxin135
2006年01月11日 21:11:44
3楼
问一下电气专业他的变压器的功率
发热量=0.0126~0.0152X该功率
单位都是kw
然后根据消除余热来计算
一般规定变配电机房的排风温度不超过45度
回复
ihrqc122012
2006年01月12日 09:19:05
4楼
我看了论坛上有说变配电房10~15次/h,送风为排风75%左右.
回复
victor766
2006年01月12日 10:26:33
5楼



变配电房不是发电机房哦,老兄,
回复
nky6666
2006年01月12日 21:04:08
6楼
3楼的方法可以考虑
回复
giadr
2006年01月12日 21:43:13
7楼

我们这一般也就是10多次的排风,进风80%一般
回复
chengshiguyi
2009年06月09日 21:02:16
8楼
看了下,感觉好像用10次每小时就行了
回复
逆风的骑行者
2009年06月10日 11:17:15
9楼
柴油发电机房的送风量为排风量与燃烧空气之和,柴油发电机的燃烧空气量一般可按每马力每小时5m3估算。
5 柴油发电机房的储油间应设通风,通风量不小于每小时3次的换气量。
回复
逆风的骑行者
2009年06月10日 11:19:06
10楼
变压器室及高低压配电室宜采用自然通风,当自然通风不能满足排热要求时应采用机械通风方式。
2 当采用机械通风时,气流应从高低压配电室流向变压器室,从变压器室排至室外。
3 变压器室夏季的排风温度不宜高于45℃。
回复
beetle15
2009年06月15日 20:06:47
11楼
发电机房平时排风6次/小时
回复

相关推荐

APP内打开