筏板基础底的垫层有贯通裂纹是怎么回事?
colliehb
colliehb Lv.2
2010年09月24日 22:02:50
只看楼主

工程是在山东,现在是秋天,早上六七点钟查看的时候,缝隙特别大,能从电梯井角延伸到基础永久保护墙,中午的时候会变小。请教有经验的工程师,这是什么原因造成的?对后工序的影响会是怎样的?(这层垫层是直接做在红斑岩层上的,厚度约十公分,上面依次还要做TS防水层+保护层+800筏板基础)

工程是在山东,现在是秋天,早上六七点钟查看的时候,缝隙特别大,能从电梯井角延伸到基础永久保护墙,中午的时候会变小。

请教有经验的工程师,这是什么原因造成的?对后工序的影响会是怎样的?

(这层垫层是直接做在红斑岩层上的,厚度约十公分,上面依次还要做TS防水层+保护层+800筏板基础)

20100924(006).jpg


20100924(012).jpg


20100924(010).jpg

免费打赏
colliehb
2010年09月24日 22:08:19
2楼
裂纹都是从电梯井的四个角往外呈45°延伸,而且每个角只有一条(只有少数几个角没有)。地下水位已经控制在红斑岩层以下约十公分。
回复
魏兵
2010年09月25日 07:38:37
3楼
有几种可能,一种可能是由于混凝土的塌落度太大,而且夜间温度和正午温度温差变化引发的混凝土的干缩。早上缝大,是因为温度低,混凝土冷缩,中午缝小,是因为温度高,混凝土热胀。避免这种情况出现就是要对混凝土时行覆膜保温养护。这种情况对后续施工影响不大。
回复
sddtlzy
2010年09月26日 10:20:13
4楼
可能是温度干缩引起的,或是养护不到位
回复
zjxjun
2010年09月26日 16:54:33
5楼
可能是混凝土养护不到位,或者混凝土本身配合比有问题,级配不到。

不过一般垫层也比较好处理,打开裂缝部位成 V 型,用高强水泥加膨胀剂基本就可以解决问题。垫层一般都是施工单位挑偷工减料最多的地方。所以基本上没有大问题。
回复
luomeifeixue19
2010年09月28日 18:43:15
6楼
可能是在角部的内应力不一致,而在垫层施工过程中未进行二次抹压以避免因内应力而裂缝吧!另外是否红斑岩层的温度应力很大呀?因为对于地质还是有些不熟悉所以只能想到这些!
回复
ldjing
2010年09月28日 19:47:29
7楼
讨论这种裂缝没有任何的意义。因为垫层的作用只是隔离地基土,保证基础或者筏板的钢筋施工的整洁和混凝土浇注不受土的污染。等上部逐步施工完后基本是破裂的了。基础混凝土强度要比之高,结构是会有沉陷的。所以满足了基础板施工期间的作用就可以了。
回复
fengzhedong
2010年09月28日 20:51:57
8楼
可能是气温过高,受面没及时,也可能是未浇水养护
回复
zhangqi_1121
2010年09月28日 21:39:26
9楼
其实不用太注意,,,其实多后面的影响不大。。。
回复
sp28079995866
2010年09月28日 21:40:14
10楼
如果地下水控制的深度不够,需要控制地下水位高度,膨胀应力会在有支座的位置产生负弯,而垫层抗弯拉能力是很弱的,因为没有手拉钢筋,所以会开裂
回复
qeyond
2010年09月28日 22:31:15
11楼
砼养护的问题,做防水时直接覆盖
回复

相关推荐

APP内打开