关于高层住宅地震作用最大方向的问题
skyboyorman
2006年01月11日 14:22:13
只看楼主

一栋24层高层住宅,地下室一层,一起用PKPM建模,每层层高均为3M,用SATWE计算结果,地震力最大方向为-85.626度,(总信息里水平力夹角为0度)。请教各位高手,以前遇到过类似的问题吗?如何解决,这么大的角度有无问题?

一栋24层高层住宅,地下室一层,一起用PKPM建模,每层层高均为3M,用SATWE计算结果,地震力最大方向为-85.626度,(总信息里水平力夹角为0度)。
请教各位高手,以前遇到过类似的问题吗?如何解决,这么大的角度有无问题?
免费打赏
assssw
2006年01月11日 14:44:48
2楼
已经很接近90度了!

有什么问题?
回复
libo8284
2006年04月21日 08:32:42
3楼
地震作用的最大方向,跟结构的平面布置,刚度分布有关。对同一个模型,最大方向是固定。你提到的这个例子,如果在总信息里水平力夹角设为-85度,那么计算出的地震力最大方向大概就是0度。
地震力最大方向在坐标轴附近是合适的,比如0度,90度。如果是45度,那就不怎么好了。
回复
edisondz
2006年04月25日 11:11:39
4楼
85.626还好啊
没什么问题拉
回复
scorpionsuper
2006年04月25日 14:15:43
5楼

呵呵,有同感。
回复