关于空调变频的问题
qilu163
qilu163 Lv.2
2006年01月11日 12:50:45
来自于中央空调
只看楼主

我是一个刚刚接触中央空调变频改造的菜鸟。现在我接到一个工程,由于设计流量偏高,水泵选择过大。现在对该水泵进行变频改造。但是我们发现在90%负荷运行下,冷却水流量只有设计流量的54%。变频后的电机频率只需要27Hz。电机长时间在这么低的频率下运行,会不会有什么不良影响呢?请大家帮忙解答。谢谢。

我是一个刚刚接触中央空调变频改造的菜鸟。现在我接到一个工程,由于设计流量偏高,水泵选择过大。现在对该水泵进行变频改造。但是我们发现在90%负荷运行下,冷却水流量只有设计流量的54%。变频后的电机频率只需要27Hz。电机长时间在这么低的频率下运行,会不会有什么不良影响呢?
请大家帮忙解答。
谢谢。
免费打赏
zhaoguangbin
2006年01月11日 13:35:28
2楼
低频率没有问题。
回复
qilu163
2006年01月23日 17:09:11
3楼
那么频繁变频呢?