据小弟观察 目前施工现场 很多事 TT系统,PE 线 未与 N线相连,但甲方要求 TNCS系统小弟急,发江湖求救!!一、在总开关箱上 增加N 线母排和 P线母排并N与PE(接地)相连,出线为 3相5线接分线箱漏电断路开关至负载。能否使用3相4线 连至部分较远的分线箱,然后再重新做个 接地的PE 线 3相5线到负载?二、一个 TNCS系统中 能否 有 多个 N 与PE(接地)相连的 中开关箱?

据小弟观察 目前施工现场 很多事 TT系统,PE 线 未与 N线相连,但甲方要求 TNCS系统小弟急,发江湖求救!!

一、在总开关箱上 增加N 线母排和 P线母排并N与PE(接地)相连,出线为 3相5线接分线箱漏电断路开关至负载。能否使用3相4线 连至部分较远的分线箱,然后再重新做个 接地的PE 线 3相5线到负载?

二、一个 TNCS系统中 能否 有 多个 N 与PE(接地)相连的 中开关箱?

三、在总开关上未设置漏电保护,在什么样的负载上可以不设置漏电保护?

谢谢!!!
免费打赏
lingxuct
2010年09月24日 09:19:29
2楼
1、把系统接地的概念搞清楚,TN-C-S系统是由二个部分组成的,前面是TN-C系统,就是用的PEN线,把三相四线中接地和N线合并过来,到后面(用电侧总箱后)变成TN-C-S系统,就是说,在总箱后是TN-S系统相同!

2、从电源过来的PEN线,在用电侧总箱把它分开成N线和PE线,总箱必须有重复接地,要求接地电阻(200A负荷以下时为不大于10Ω,200A及以上时为不大于4Ω)合格。

3、在总箱以后与TN-S相同的配电方式,所以,都可以装漏电开关了(总箱以前不能装),在漏电开关以后的N线是不能碰地了,更不能重复接地!

4、施工用电的设备和用电器都是人易接触的,为了安全,都要装漏电保护,不存在“什么样的负载上可以不设置漏电保护”!