2楼
原抗拉强度*面积/(代换强度*面积)
代换的钢筋要满足构造要求,当然了,还要复核裂缝什么什么的。
回复
3楼
等强代换
等面积代换
回复
4楼
《抗震规范》3.9.4条规定,抗震设计的结构,当需要以强度等角较高的钢筋代替原设计中的纵向受力钢筋时,应按照钢筋承载力设计值相等的原则换算,并应满足最小配筋率、抗裂验算等要求,主要应注意一下几个问题:
1.钢筋代替后构件的承载力设计值不宜超过原设计值的承载力设计值。因为配置的钢筋超过原设计需要时,可能造成薄弱部位的转移,以及构件在有影响的部位因超筋而引起破坏形态的变化。
2.钢筋代换引起工作应力(强度)和直径的变化会影响构件正常使用阶段的挠度和裂缝宽度计算。
3.钢筋代换还会涉及到构件的最小配筋率和钢筋间距等构造问题,应进行必要的复核计算。
回复