地下室需要考虑剪重比问题吗?框架结构,地上十四层,地下一层,如果地下室和地上一层的剪重比不够,那么应该怎么办?
地下室需要考虑剪重比问题吗?框架结构,地上十四层,地下一层,如果地下室和地上一层的剪重比不够,那么应该怎么办?
2楼
小弟也遇到类似问题,望各位大侠指点.....
回复
3楼
我认为还是考虑为佳。
至于地下室和地上一层的剪重比,而其它层满足,根据有位网友在其博客中写道“只加大结构下部剪重比不满足规范要求楼层的刚度,是把结构整体刚度偏柔的问题,当成了局部刚度或承载能力不足的问题。以至于收效不大”。他的意思是:不要哪里不足补哪里,最好从全局入手。
回复
4楼
最近做的高层由于建筑功能限制,经常有剪重比不满足的情况,与审图的沟通达成一致如下:如底部3层(不包括地下室)剪重比不满足,可用pkpm的调整剪力系数的方法增大地震力,如果不满足的层数过多,则表面结构布置很不合理,需考虑整体协调工作,但是并不是一味的增加结构刚度。
回复
5楼
结构布置大多取决于建筑平面,已经限制了墙体的布置,这样是不是应该要求建筑改平面布置?
回复
6楼
“只加大结构下部剪重比不满足规范要求楼层的刚度,是把结构整体刚度偏柔的问题,当成了局部刚度或承载能力不足的问题。以至于收效不大”。
回复
7楼
大家一起学习啊