跪求高手解答------市政管网平行布置时垂直间距,(没得到理想的答案,重新上图说明)
likaiyahoo
likaiyahoo Lv.2
2010年09月21日 17:24:27
只看楼主

小弟是做规划的,早一阵子公司做了一个安置点规划,顺便要我们把水电规划也做了,公司里没有专业的水电工程师,做起来感觉有点业余,不是很规范,所以特来向各位大大求经: 各种市政综合管线在布置时水平方向上按照规范得保持一定的间距,当管线垂直交叉时,在垂直方向上同样按照规范要求得保持一定的间距, 现在问题是若管线之间是没有交叉平行布置的话 ,在垂直方向,各管线是否还是要保持一定的垂直间距??? 以给水管和污水管为例,当给水干管与污水管平行布置时(非交叉) , 两管之间如果不需要考虑垂直间距,埋置深度差不多的话??那么请问给水管分出去的支管可能有与污水管相交,这个时候他们就一定得满足垂直时的间距要求吧,这个时候工程上又是怎么处理的??? 小弟有一个图上传 ,是否画的有问题,请高手指点一下。 还有就是《室外排水设计规范》和《城市工程管线综合设计规范》以及《居住区规划设计规范〉中的综合管线那一章 ,他们给的表中的管线间最小水平间距和垂直间距有的地方不一样,请问应参照哪一个为标准??[/

小弟是做规划的,早一阵子公司做了一个安置点规划,顺便要我们把水电规划也做了,公司里没有专业的水电工程师,做起来感觉有点业余,不是很规范,所以特来向各位大大求经: 各种市政综合管线在布置时水平方向上按照规范得保持一定的间距,当管线垂直交叉时,在垂直方向上同样按照规范要求得保持一定的间距, 现在问题是若管线之间是没有交叉平行布置的话 ,在垂直方向,各管线是否还是要保持一定的垂直间距??? 以给水管和污水管为例,当给水干管与污水管平行布置时(非交叉) , 两管之间如果不需要考虑垂直间距,埋置深度差不多的话??那么请问给水管分出去的支管可能有与污水管相交,这个时候他们就一定得满足垂直时的间距要求吧,这个时候工程上又是怎么处理的??? 小弟有一个图上传 ,是否画的有问题,请高手指点一下。 还有就是《室外排水设计规范》和《城市工程管线综合设计规范》以及《居住区规划设计规范〉中的综合管线那一章 ,他们给的表中的管线间最小水平间距和垂直间距有的地方不一样,请问应参照哪一个为标准??[/size]

[ 本帖最后由 likaiyahoo 于 2010-9-25 18:04 编辑 ]

巨口乡半岭村(给排水规划图9.jpg

免费打赏
sxhdream
2010年09月27日 08:52:15
12楼
怕了你了,做规划的做的是管综横断图,图里面不要求标标高和覆土,只要把各个管线距离道路中心线或者道路红线的距离确定好就行了。至于管道埋深不是你们的问题,你们也解决不了,各专业管线在施工的时候都是有自己专业的设计院做的。给水、排水、路灯、信号灯由市政院做,电力是电力院出的施工图,热力、通信也是由各自部门委托有相应资质的设计院做的。即使你们做好了,电力也有自己的规划图,到时候都不一定完全按照你们做的规划。而且规划在实际设计过程中,会根据业主要求或者现场情况进行修改。至于垂直高差根本不是你要考虑的事情。
回复
tyfjjj
2010年09月27日 09:01:22
13楼
规范有交叉的时候,上限取最大,下限最最小,总之,哪本都不能违.
另外,管道的垂直间距与管道是否交叉没关系...平行也要遵守
回复
cck196528
2010年09月27日 15:40:35
14楼
感觉是絮凝剂加多了。。。。
回复
若水
2010年09月27日 16:19:44
15楼
管线综合横断面图上不用标出标高,各管线的图例高低示意一下就可以了,标标高是没用,雨污水管道管底标高沿路变化的。
另外怎么不将电力电信管线放到人行道上呢?才4.5米宽的机动车挤满了管线,雨污水管间距1米是不够的。
道路横断面可以考虑单边坡,不用两边坡。
回复
wooo21
2010年09月27日 16:39:44
16楼
楼主的画法基本上是对的。
管线平行布置时,也要考虑垂直间距,因为还要考虑到接户支管(你是村庄小路,两边肯定有许多建筑),接户支管与主管肯定是有交叉的,这个交叉时就要满足规范的垂直间距要求。
你因为未深入到各专业管线的施工图,所以有这个疑问。能够深入考虑问题,是不错的!
回复
wooo21
2010年09月27日 16:52:15
17楼
我上传本人做的市政施工 图,管综标准横断面图,供楼主参考.
楼主的管综标准横断面图,不需要标注标高,因为管线的管径变化,标高也是变化的,图中只要表示出不同类型管线的埋深在垂直空间上的相对位置即可。还要你的不同管线,要不同的大小圆来表示,雨水管基本上是最大,电力/电信是最小。
回复
likaiyahoo
2010年09月28日 09:02:42
18楼
看过各位大大的 的指点 ,豁然开朗,再次感谢了
回复
liuchengyongsx
2010年09月29日 14:48:01
19楼
没有交叉的话 当然没有垂直的要求了 但是一个管线综合从头到尾没有交叉 这种可能性很小
回复
lnq5752
2010年10月03日 15:48:24
20楼
我仔细看了大家的发言,真是人多智广,
不过小弟有两点新的发现,
1.规范明确的表明:“工程管线交叉时的垂直净距”,仅以这个来说,我觉得如果平行时也按这个表执行,就违背了规范。
2.管线平行的时候,哪来的垂直净距?请高手指教!
回复
lnq5752
2010年10月03日 15:51:40
21楼
我想强调一下,管线横断面标准图,我觉得17#传的图是对的,
管线横断面标准图里表示的是管线间的横向间距,没有标高,没有垂直间距
回复

相关推荐

APP内打开