跪求高手解答------市政管网平行布置时垂直间距,(没得到理想的答案,重新上图说明)
likaiyahoo
likaiyahoo Lv.2
2010年09月21日 17:24:27
只看楼主

小弟是做规划的,早一阵子公司做了一个安置点规划,顺便要我们把水电规划也做了,公司里没有专业的水电工程师,做起来感觉有点业余,不是很规范,所以特来向各位大大求经: 各种市政综合管线在布置时水平方向上按照规范得保持一定的间距,当管线垂直交叉时,在垂直方向上同样按照规范要求得保持一定的间距, 现在问题是若管线之间是没有交叉平行布置的话 ,在垂直方向,各管线是否还是要保持一定的垂直间距??? 以给水管和污水管为例,当给水干管与污水管平行布置时(非交叉) , 两管之间如果不需要考虑垂直间距,埋置深度差不多的话??那么请问给水管分出去的支管可能有与污水管相交,这个时候他们就一定得满足垂直时的间距要求吧,这个时候工程上又是怎么处理的??? 小弟有一个图上传 ,是否画的有问题,请高手指点一下。 还有就是《室外排水设计规范》和《城市工程管线综合设计规范》以及《居住区规划设计规范〉中的综合管线那一章 ,他们给的表中的管线间最小水平间距和垂直间距有的地方不一样,请问应参照哪一个为标准??[/

小弟是做规划的,早一阵子公司做了一个安置点规划,顺便要我们把水电规划也做了,公司里没有专业的水电工程师,做起来感觉有点业余,不是很规范,所以特来向各位大大求经: 各种市政综合管线在布置时水平方向上按照规范得保持一定的间距,当管线垂直交叉时,在垂直方向上同样按照规范要求得保持一定的间距, 现在问题是若管线之间是没有交叉平行布置的话 ,在垂直方向,各管线是否还是要保持一定的垂直间距??? 以给水管和污水管为例,当给水干管与污水管平行布置时(非交叉) , 两管之间如果不需要考虑垂直间距,埋置深度差不多的话??那么请问给水管分出去的支管可能有与污水管相交,这个时候他们就一定得满足垂直时的间距要求吧,这个时候工程上又是怎么处理的??? 小弟有一个图上传 ,是否画的有问题,请高手指点一下。 还有就是《室外排水设计规范》和《城市工程管线综合设计规范》以及《居住区规划设计规范〉中的综合管线那一章 ,他们给的表中的管线间最小水平间距和垂直间距有的地方不一样,请问应参照哪一个为标准??[/size]

[ 本帖最后由 likaiyahoo 于 2010-9-25 18:04 编辑 ]

巨口乡半岭村(给排水规划图9.jpg

免费打赏
shang_tingting
2010年09月22日 11:28:03
2楼
可以看《室外排水设计规范》的附录。
回复
goulibin
2010年09月22日 11:48:32
3楼
请查看《城市综合管线规划规范》工程管线交叉时的最小垂直间距表格
回复
spiritmoon1983
2010年09月24日 08:42:11
4楼

城市工程管线综合规划规范GB 50289-98
回复
likaiyahoo
2010年09月25日 08:47:06
5楼
谢谢斑竹,再请教一下, 《城市综合管线规划规范》中有 工程管线交叉时 的最小垂直间距表格 , 如果管线间是平行布置的话 在垂直方向是否要满足一定的垂直间距???????

[ 本帖最后由 likaiyahoo 于 2010-9-25 08:49 编辑 ]
回复
ljlzlzlljl
2010年09月25日 09:37:21
6楼
管线综合是一个规划性质的成果,只对各专业管线的平面位置和交叉点标高做控制。其主要作用还是偏于平面定位。具体敷设深度,由具体专业单位最终确定,管线综合确定的控制点高程多为指导性高程,不作为最终高程。具体工程实施时,若管线相交,应依据小管让大管,压力让重力的原则避让。简单的说,除重力管道外,其它都可打弯交叉穿越。

如果管线间是平行布置的话 垂直方向的间距在有条件时应满足规范,尤其是交叉处。若不能则按上述原则避让。

[ 本帖最后由 ljlzlljlzl 于 2010-9-25 09:41 编辑 ]
回复
likaiyahoo
2010年09月26日 09:08:18
7楼
再次跪求跪求高手赐教
回复
spiritmoon1983
2010年09月26日 11:10:17
8楼
城市工程管线综合规划规范GB 50289-98
回复
排水西瓜皮
2010年09月26日 11:54:56
9楼
楼上几个都没明白楼主说的话。
其实水平敷设的垂直距离,不是你们规划设计单位关心的,是道路设计单位关心的,和很多因素有关。你们做规划设计的,在横断面图上示意一下就行了。
回复
likaiyahoo
2010年09月26日 15:21:52
10楼
:handshake 终于有人看懂我的话的意思了 ,虽说管道埋设深度是由做道路的人决定,可 现在存在的问题是我现在要画道路的横断面图,图里就有横断面上管线的布置,不知道管线的埋设深度,我没法画啊!!!!!! 还有我现在就想知道的是 : 管线在平行 而非交叉布置时 ,垂直方向上要不要满足一定的垂直间距,要的话,则以哪一个为依据,是那个所谓的管线交叉时的最小埋设深度么???
回复
phoebe
2010年09月26日 21:34:53
11楼
你自己也说了是道路 横 断 面 图 了,又不是 纵 断 面 图,你有见过横断面上有纵向标注吗?只要标注横向间距就可以了。
其实你画的是综合管线图,在道路横断面图里示意各公用管线的位置,就是各管线与道路中心线之间的横向距离。
画这个不需要埋深的,你需要知道的是你们那儿的习惯做法,各种管线一般管位,然后根据道路宽度让各道管线排排坐就可以了。
横向如果有交叉的话,是具体管线设计的人处理的,跟这张图没关系。
回复

相关推荐