供配电案例下午还有15题呢?
xinxirong
xinxirong Lv.14
2010年09月21日 16:43:39
只看楼主

交流电机1、电机启动 时母线电压下降2、电动机电容补偿 COSA 从0.82 to 0.92 Q=1* Pc *q q查表可得3、静阻转矩30kN,减速机20:1,效率0.9,启动转矩忘记了,求母线最低电压4、IP445、计算电机额定电流?手册656页有公式 30A直流电机6、串联电阻基速以上调速叙述错误,选它。7、定子串电阻制动 习题集上有原题,所有参数一样,抄就行8、电机125KW,选择交-直-交调速

交流电机
1、电机启动 时母线电压下降
2、电动机电容补偿 COSA 从0.82 to 0.92 Q=1* Pc *q q查表可得
3、静阻转矩30kN,减速机20:1,效率0.9,启动转矩忘记了,求母线最低电压
4、IP44
5、计算电机额定电流?手册656页有公式 30A

直流电机
6、串联电阻基速以上调速叙述错误,选它。
7、定子串电阻制动 习题集上有原题,所有参数一样,抄就行
8、电机125KW,选择交-直-交调速
9、
10、

防雷接地
11、变电所的综合楼年预计雷击次数(两支避雷针的没做)太难,算了一下
12、雷电密度 ,k应该取2,我取了1
13、稳定短路电流算截面, 关键是C值的查找 70
14、接地电阻
15、变电所接地 110KV中性点接地系统 R小于2000/I

直流操作电源
16、负荷统计:事故负荷;经常负荷
17、直流用一套电池,还是单母线,还是合用一套充电装置
18、充电器12.1A,22A
19、直流电源,铜芯电缆截面按电压降选择, 配电手册P404套公式
20、

谐波
21、特征谐波3,5,7,11,13… 非特征选9
22、整流变压器20A,30A 5次谐波电流折算到35kV高压侧
23、7次谐波35kv,500MVA短路容量,查表8.8,算出来17.6,没答案?
24、负序谐波 P241页配电手册
25、谐波的允许值

火灾、扩声、机房
26、烟感数量 保护范围60
27、计算机房的面积, (4~7)X阴影面积
28、线槽选择
29、功放的计算,查民规 答案大概是2324,C
30、电信点电线对数的计算 (S/7.5+5)X(1+10%) =175

有载调压(共题)
31、电压损失
32、
33、
34、经济电流密度, 70,查表。VLV
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。


45题谐波危害,送分题选D
免费打赏
lihui517
2010年09月26日 17:50:46
13楼
都是牛人,向你们学习啦:handshake
回复
mszhjj
2010年09月27日 09:30:52
14楼
我考了 一点都记不得 我都没有看书 都不会 惭愧
回复
sdfc2010
2010年09月27日 14:49:33
15楼
不错 都是牛人 就是残缺不全的 我考完后 什么都忘记了 考场上 难为的不行
回复
cckaichen
2010年10月14日 17:21:22
16楼
大家怎么不讨论啦
回复
lasy123
2010年10月14日 17:32:37
17楼
下午第一道:母线电压相对值=15+0/15+0+1.625=0.9 正确
下午第二道题:电动机启动时端子电压相对值ustM=(1.1Mj/Mstm)开根号=(1.1X30/20/3.5)开根号=0.69 正
年雷击次数0.16 正确
R小于等于2000/I 正确
接地线热稳定160.4MM2 正确
所用电源:8.18,13.33 正确
蓄电池容量:1.25X(9.09+4.54)/0.4=42.59 正确
所用电源电缆截面68.36 正确
烟感个数10 正确
机房面积95 正确
电动机额定电流61A 正确
经济电流选70MM2 正确
无功补偿218KVAR 正确
继电保护65A 正确
反电动势167.2V 没做
变流变压器二次额定电压127 正确
谐波500/250X12=24V 正确
谐波45.5A,换算到35KV,45.5/35X10。5=14A 此题做过类似题,二次用10.5.
谐波17.6X(0.6)1/1.4次幂=12.22A 正确
下午还有两道题是选错误选项的:
一个是:串级调速在基速以上提高转速使用是错的 正确
另一个是:基波电压峰值不会叠加,电容器介质不会放电是错的 正确
回复
cckaichen
2010年10月18日 15:20:10
19楼
在过与不过之间
回复

相关推荐

APP内打开