2层无量楼盖地下室抗浮不够,浮起来了,开裂了,楼板开裂程度还较小,外混凝土墙,边跨第一内柱子及托板开裂比较多,内柱子在顶部有一定维裂缝。图片如下:
2层无量楼盖地下室抗浮不够,浮起来了,开裂了,楼板开裂程度还较小,外混凝土墙,边跨第一内柱子及托板开裂比较多,内柱子在顶部有一定维裂缝。图片如下:

2楼
继续,这个墙就是外墙,这个是负一层看到的。
回复
3楼
继续,这个墙就是外墙,这个是负一层看到的。
回复
4楼
这个是负二层的。
回复
5楼
继续,这个墙就是外墙,这个是负二层看到的。
回复
6楼
继续,这个墙就是外墙,这个是负一层看到的。 这个是建筑的角部,就是被抬起来的那部分。
回复
7楼
查设计计算书是否抗浮不够
回复
8楼
据说是由于设计条件和实际条件不符合才造成的上浮,目前这个工程主体已经完成一年半,至今仍未投入使用,地基还在处理。
真是费钱费力费时间呀。
回复
9楼
怎么设计的?是正规设计院吗?
回复
10楼
当然是正规设计院,那个设计的人还挺强的,哎,真是晚节不保呀。有些原因也是甲方造成的,我坐设计的时候有时候就非常讨厌他们。
回复
11楼
楼主能不能把地质条件及设计情况介绍一下,这也是个教训!
回复