答案应该是504,因为没有设置水喷雾,室内消火栓不应减50%
答案应该是504,因为没有设置水喷雾,室内消火栓不应减50%
22楼
呵呵,张工啊,版主啊,我们考生更关心的是答案选那个啊?你觉得选那个答案啊
回复
23楼
楼上的,我肯定告诉你答案是468。选择A.
回复
24楼
江苏省给排水专业问题答疑(2010年6月)
消火栓系统
19、一栋体积大于50000 m3的多层展览建筑,根据“省水规”第7.5.2条,室内消火栓水枪的充实水柱不应小于13m。以此计算相应的水枪流量约5.7L/S。查表5.0.4-1,同时使用水枪数量4支,则流量为22.8 L/S。请问室内消火栓系统的设计流量取20 L/S,还是22.8 L/S?
答:根据“建规”8.4.1条第1款:“建筑物内同时设置室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统时,其室内消防用水量应按需同时开启的上述系统用水量之和计算,当上述多种消防系统需同时开启时,室内消火栓用水量可减少50%,但不得小于10 L/S”。本建筑同时设置室内消火栓系统、自动喷水灭火系统。室内消火栓用水量可减少11.4 L/S,故本工程室内消火栓用水量取20 L/S,符合规范中的用水量规定。
所以(A)468T应该是正确答案。
回复
25楼
附上2010江苏省给排水专业问题答疑,有水友发过来,重发一次,只说明此题答案。
回复
26楼
太好了,非常感谢!
回复
27楼
谢谢27楼:handshake
回复
28楼
太好了谢谢了
回复
29楼
学习了,不错
回复
30楼
这个问题 出题的人纯粹是为了规范8.4.1
回复