关于消防水池容积那题
zj0510
zj0510 Lv.2
2010年09月21日 15:22:38
只看楼主

答案应该是504,因为没有设置水喷雾,室内消火栓不应减50%

答案应该是504,因为没有设置水喷雾,室内消火栓不应减50%
免费打赏
cillayfd
2010年09月21日 15:57:30
2楼
如果单纯从字面理解规范黑体字,的确让人误以为是他列举的所有系统同时存在,且同时开启才减半

但看看该条条文解释即可知道并非如此,有没有水喷雾都是要减的

我当时的答案也是504,这道题错了,估计最多也就60~68分了,有点悬了
回复
maokaiyu
2010年09月21日 16:18:05
3楼
你看看条文解释哦。
你错了哦。
回复
sbwforever
2010年09月21日 16:44:40
4楼
那么如何判断另一个前提条件 需要同时开启时,才减半 题目没给出所有系统同时开启
并且再次依据规范的条文解释,需要同时开启的才计算入消防水量内,而题目要求计算消防水池的最小容积,那岂不是我可以按照只需要同时开启两个系统 然后计算两个系统之和选最小的既为答案?
实在对题目无语。
回复
sbwforever
2010年09月21日 17:00:04
5楼
消火栓15L/S,喷淋30L/S,固定消防炮40L/S,
排列组合如下:
1、同时开消火栓和喷淋 (此时是否需要减掉水量?)
规范中“当上述多种消防系统需要同时开启时,室内消火栓用水量可减少50%,但不得小于10L/s;”
上述多种是多少种? 两种及两种以上算多种还是全部算多种亦或三种就算多种?
15*3.6*2=108 30*3.6*1=108
此时消防水池216算不算最小? 因为同时只需要开启消火栓和喷淋
2、同时开启消火栓和固定炮(同样此时是否应该减掉?)
15*3.6*2=108 40*3.6*2=288
此时消防水池396算不算最小?
3、同时开启喷淋和固定炮
30*3.6*1=108 40*3.6*2=288
此时消防水池396
4、同时开消火栓、喷淋、固定炮(此时消火栓水量按规范是否应该减量,因为所有系统都开了,但是缺喷雾系统因为规范上前面几个系统之间是顿号,在规范
“建筑物内同时设置室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统时,其室内消防用水量应按需要同时开启的上述系统用水量之和计算;当上述多种消防系统需要同时开启时,室内消火栓用水量可减少50%,但不得小于10L/s;”
中前面几个主体之间是顿号,在泡沫和固定消防炮之间才是“或” 意味着 消火栓、自动喷淋、水喷雾、泡沫这几个是并列的关系 其中泡沫可由固定炮替换所以是或。)
108+108+288=504
如果减掉那么就是 72+108+288=468

此题何解?
回复
sbwforever
2010年09月21日 17:55:03
6楼
其次 依据《固定式消防炮灭火系统设计规范》GB50338-2003
4.3.3扑救室内火灾的灭火用水连续供给时间不应低于1.0h
所以 上述第2种情况
2'、同时开启消火栓和固定炮(同样此时是否应该减掉?)
15*3.6*2=108 40*3.6*1=144
此时消防水池252算不算最小?(这个基本可以排除是错误的)
3'、同时开启喷淋和固定炮
30*3.6*1=108 40*3.6*1=144
此时消防水池252(这个是否正确,已经开炮了 是否需要开栓?)
4'、同时开消火栓、喷淋、固定炮(此时消火栓水量按规范是否应该减量,因为所有系统都开了,但是缺喷雾系统因为规范上前面几个系统之间是顿号,在规范
“建筑物内同时设置室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统时,其室内消防用水量应按需要同时开启的上述系统用水量之和计算;当上述多种消防系统需要同时开启时,室内消火栓用水量可减少50%,但不得小于10L/s;”
中前面几个主体之间是顿号,在泡沫和固定消防炮之间才是“或” 意味着 消火栓、自动喷淋、水喷雾、泡沫这几个是并列的关系 其中泡沫可由固定炮替换所以是或。)
108+108+144=360
如果减掉那么就是 72+108+144=324

哈哈哈哈 拔剑问天 为什么我算的水池最大的360都比答案的小? 点解??!!!! 出题老师 给我个痛快的?
回复
wwjzyq2004
2010年09月21日 19:32:17
7楼
消防水池容积应加室外消防用水量
回复
水虫虫
2010年09月21日 21:56:47
8楼

就是504,对于黑体的强条,我们应该咨询法官,看看他们是怎样执行法律条文中强条的,,,,,
回复
waglnts
2010年09月21日 22:18:47
9楼
“上述多种同时开启”,几个才算多种?两个算吗?
“同时设置室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统”,这个“或”怎么理解?是前面的四个与固定消防炮“或”,还是只有泡沫灭火系统与固定消防炮“或”?
我们考的不是给排水,考的是语文,要想通过给排水考试,首先要成为一名语言学家。
回复
lzb0
2010年09月22日 02:16:09
10楼
这个题好象明确给了, 需要同时开启时。另外好象也提示了不考虑室外消防水量。
回复
sbwforever
2010年09月22日 18:51:35
11楼
只记得 题目中给出 室外消防用水由室外管网供应, 但是不记得题目中有同时开启的说法。
规范上要求同时开启 但是在实际工作中任何设计都不可能因为设计考虑同时开启而减少水量,所以 工作经验越多的 反而越不注意这种没有意义的减少 往往就要出错。 题目出的和工作实际差的比较大 更偏向于书本

其次 关于504立方的答案是把固定消防炮的水量按照两个小时计算得出的,问题在于题目中只是说 火灾延续时间是2小时 而固定炮的供水时间只要一个小时
所以 即使不减去水量的话 正确的也应该是 108+108+144=360(室外消防水量由室外管网供应)