[锅炉]请大家指点一下锅炉房的图纸,
lpjlw
lpjlw Lv.2
2006年01月10日 16:23:47
只看楼主

我做的锅炉房设计方案图,由于第一次做,望大家指点一下!谢谢!

我做的锅炉房设计方案图,由于第一次做,望大家指点一下!谢谢!
5ca6922e7ea9673e31f8.rar
102 KB
立即下载
免费打赏
dyyd
2006年01月18日 20:55:42
32楼
学无止境阿,找到差距,认真学习。
我要学习!!!!
回复
变风量顾问
2006年01月19日 17:06:37
33楼


问题多多!!
回复
xuxiangbi
2006年01月20日 11:23:28
34楼
近来学习一下!

捡分走人
回复
gou_jl
2006年01月23日 16:05:51
35楼
kankan ;e
回复
shh1888
2006年01月24日 18:20:51
36楼
大家好!我想聘一个懂图纸和施工的现场技术人员,工程项目:办公楼空调通风设备安装工程--管道部分
有意者请将个人简历发到我邮箱里:shh1888@163.com
工资待遇面谈
联系电话:13816411758(薛主流)
回复
zllaura
2006年02月08日 14:56:24
37楼
不是吧?萝卜不会刚刚好是我同学吧?在我看来已经够不错了!我目前还处于选锅炉的状态~~各位前辈,如果蒸发量是12吨多一点点,是用三台6的呢,还是用2台6加一台2的好呢??书上说,三台一样的最好,但不能浪费太多~所以我有点盲目~~~现在的学生的确有点废~~
回复
zllaura
2006年02月08日 14:58:35
38楼
萝卜是LW么?....................................................
回复
fanzi20012001
2006年02月12日 17:58:46
39楼
指点而已,无需言辞激烈吧.
回复
sah735
2006年02月14日 11:21:08
40楼
蒸发量是12吨多一点点,选用几台锅炉要看用汽性质,如果是企业生产用汽,停炉会严重影响生产用汽,建议选用三台6吨锅炉,两用一备,这样阀门、备件等互换性强,备件费用低。
回复
sah735
2006年02月14日 11:31:15
41楼
(1)楼主的锅炉给水管道系统有问题,要好好改改;
(2)管道交叉的地方应该断开;
(3)锅炉、省煤器第一道排污阀应为快开阀;
(4)开式水箱通大气管道没有
......
问题比较多,课程设计图纸,可以理解
回复