多层地下室防排烟问题
goodluck_lxf
2006年01月09日 16:26:53
来自于通风排烟
只看楼主

多层建筑的地下室,为设备用房,约600平米,内走道30米,按建规可以不设排烟,只做通风,各位的看法呢

多层建筑的地下室,为设备用房,约600平米,内走道30米,按建规可以不设排烟,只做通风,各位的看法呢

1136795201618.jpg

xixi7755
2006年01月09日 16:56:14
2楼
层高低于6米必须做,防烟分区不得大于500平米
回复
zhangxin135
2006年01月09日 17:09:49
3楼
可以不做
回复
goodluck_lxf
2006年01月09日 17:40:56
4楼
二楼的低于六米必须做从哪得来?能否告知
回复
cnmarqt
2006年01月09日 20:19:47
5楼
内走道无自然排烟条件,应该设置。
各个房间应单独送风排风。
回复
zym2000_0
2006年01月09日 21:01:42
6楼
内走道超过20米的话要排烟,其他不排烟,如果没有房间超过100平方
回复
xixi7755
2006年01月10日 08:43:42
7楼
见人防工程消防排烟工程设计,2001年版注意是2001年版,网易上是98版的
回复
hhbox
2006年01月10日 09:18:16
8楼
设备用房考虑通风就可以了,该建筑内走道两端都有独立疏散楼梯,而且地上部分为多层,房间使用功能是设备用房,规范没有明确要求设排烟设施,当然能和平时排风系统兼考虑最好,不设问题应该也不大!
回复
58115955
2006年01月10日 09:26:02
9楼




地下并非都是设备用房,还有值班房等。。。
现在对消防规范及相关要求都比较严格如果有可能还是需要设计安装
回复
giadr
2006年01月10日 10:04:43
10楼

首先同意黄兄的说法,我们这也都是不做,当然兼做更好。
值班室,看图面,可知,离楼梯很近,要是考虑值班人员的疏散,我觉得做了意义不大。。
回复
goodluck_lxf
2006年01月13日 10:22:33
11楼
多谢各位了,还有什么高见,敬请回贴
回复

相关推荐

APP内打开