彩钢板屋顶如何作避雷?1、如果彩钢板下面没有易燃易爆的物品,用彩钢板直接作接闪器是可以的,但是我们经常遇到的是彩钢板下面存放着易燃易爆物品,规范上要求钢屋面的厚度要不小于4mm,一般彩钢板只有0.5mm,所以要在彩钢板上装设避雷带。2、08D800-8中第52页有彩钢板屋顶装设避雷带的作法,但是施工方说安装起来太麻烦,说用彩钢板下面的钢屋架作避雷,钢屋架作好接地,请问大家这样作是否可以?彩钢板内部一般都有泡沫,是绝缘体,如果彩钢板跟钢屋架接触不好的话,用钢屋架作避雷是不是达不到效果?
彩钢板屋顶如何作避雷?
1、如果彩钢板下面没有易燃易爆的物品,用彩钢板直接作接闪器是可以的,但是我们经常遇到的是彩钢板下面存放着易燃易爆物品,规范上要求钢屋面的厚度要不小于4mm,一般彩钢板只有0.5mm,所以要在彩钢板上装设避雷带。
2、08D800-8中第52页有彩钢板屋顶装设避雷带的作法,但是施工方说安装起来太麻烦,说用彩钢板下面的钢屋架作避雷,钢屋架作好接地,请问大家这样作是否可以?彩钢板内部一般都有泡沫,是绝缘体,如果彩钢板跟钢屋架接触不好的话,用钢屋架作避雷是不是达不到效果?
3、大家遇到这样的问题都是怎么解决的?
24楼
学习了,以后用得着
回复
25楼
屋面板厚度小于0.5mm可以用贴装镀锌扁钢接闪带方案
回复
26楼
10楼正解。
回复
27楼
rk5707 发表于 2013-8-1 20:07 施工单位说麻烦,说明他们的施工技术不过关。。别异想天开,自己认为什么做法好。我的座右铭:“我们不 …规范上 说的很清楚 彩钢板 可以做的,,好好看你的规范去把
回复
28楼
这个东西接触过哦过哦
回复
29楼
111111111111111111111111111111111
回复
30楼
1、规范中所说的金属屋面下无易燃物品,指的是从金属屋顶到地面的距离;2、如果压型板上下层中间有难燃材料夹层,可以视为金属屋面下无易燃物品;3、如果你的彩钢板屋面压型板上层厚度超过0.5mm,并且中间加有难燃保温材料或其他材料,是可以利用屋顶做接闪器的;4、如果不满足上一条的内容,那么就需要根据规范做避雷带。
回复
31楼
路过学习,,,
回复
32楼
1 理解有误,规范是说彩钢板夹芯材料为阻燃材料时满足5.2.7.2即可,也就是说0.5mm以上就行;
2 做法见06SD702-5 电气设备在压型钢板 夹芯板上安装,施工方就是喜欢扯淡;