220KV变压器一台在运行,中性点刀闸在断开位,变压器高压侧发生单相接地,差动拒动零序方向过流动作吗?零序电压会动作吗?

220KV变压器一台在运行,中性点刀闸在断开位,变压器高压侧发生单相接地,差动拒动



零序方向过流动作吗?


零序电压会动作吗?
免费打赏
lizhenbao_jinan
2006年01月10日 15:10:07
12楼

如果是变压器中性点接地,当在高压侧CT外单相接地时,是不是接地电流通过CT,通过变压器中性点流入大地了,那么此相高低压侧CT之间不是有差流了吗?难道不动作?
回复
tcchezhong
2006年01月10日 15:34:21
13楼
当在高压侧CT外单相接地时,我觉得不应动作。
回复
zyz8438
2006年01月11日 08:26:02
14楼

如果是高压侧接地,变压器的低压侧虽然是不接地系统,但通过软件计算(微机保护)或转角变压器变换(常规保护)后,在低压侧的同名相也会有一个短路电流。
和相间短路一样,只有在两组CT以内,两组CT的差动电流为两个CT电流的代数和,在区外,则为两个CT电流的代数差。也就是在区内差动保护会动作,在区外则差动保护不会动作!
回复
gyw2006
2006年01月12日 08:21:26
15楼
因为此变压器中性点没有接地,那么零序电流就不能通过此变压器的中性点流入大地,因为不是什么局部不接地系统,所以什么间隙也不会动作,零序电流是通过其他变压器中性点流入大地的.此变压器的A,B,C三相高低压侧电流是平衡的,差动元件根本监测不到电流差.
所以我认为,差动不会动作.

同意!
回复
gyw2006
2006年01月12日 09:36:40
16楼
中性点直接接地的110KV系统中,当发生单相接地故障时,故障点将出现零序电压U0’,但零序电流I0仅能通过中性点接地的变压器,I0在零序电抗X0上产生的零序压降,使沿线的零序电压逐渐降低,到达变压器直接接地的中性点时,零序电压降到零;而对于中性点不接地的变压器,就产生位移电压U0,其值等于故障点的零序电压.
回复
gyw2006
2006年01月12日 09:47:54
17楼
对分级绝缘的变压器中性点接棒间隙并联避雷器作为对其中性点绝缘进行过电压保护,以免损坏中性绝缘.
中性点只装设放电间隙或同时装设避雷和放电间隙时,按规定应装设零序电流保护作为变压器中性点直接接地运行的保护,并增设一套反应间隙放电电流的零序电流和一套零序过电压保护作为变压器不接地运行时的保护.零序过电压保护作为间隙放电电流的零序电流保护的后备.
回复
gyw2006
2006年01月12日 10:13:17
18楼
问版主;可不可以这么认为
在高压母线若有两台变压器并列运行,一台中性点接地,一台不接地.
当单相接地点在母线上时,先切全绝缘变压器,再切分级绝缘变压器,
当接地点在全绝缘变压器侧时,应切除本变压器,不应切另一台.
当接地点在分级绝缘变压器侧,应先另一台的零序电流动作而后用零序过压切除本变压器.