请教各位,地下停车场正上方建景观小区,厚度为70公分多,怎么配点?如果敷设的话,电缆会不会不符合规范的埋深?盼复!!如何处理?
请教各位,地下停车场正上方建景观小区,厚度为70公分多,怎么配点?如果敷设的话,电缆会不会不符合规范的埋深?盼复!!如何处理?
2楼
用电点确定后,板内暗敷设
或从地下室沿顶明敷至用电点后再穿上。
回复
3楼
您指的是楼板?往上引出?
这个小区的景观设计,是在地下停车场上垫土(我的描述,肯能不准确)70到80公分,可以浅埋吗?还是说必须楼板往上引?
回复
4楼
加钢管保护
回复
5楼
同意该观点
回复
6楼
如果是从用电点穿上,是否考虑作防水?
另外,庭院灯、草坪灯、景观灯加起来不少,这么做会不会不太合适?那样的话,天花板上不全是明敷的线路了?
施工会比较麻烦,且对后期维护也不大好吧?
考虑传统的套管敷设,在埋深上会不会有不符合规范的地方,还是说有什么可以变通的?
请各位接着发表高见,多谢多谢。
回复
7楼
其实挺简单的,有个网友论点充分,同4楼的兄弟所见略同,请大家参考,
7.3.2.2 电缆在室外 直接埋地敷设的深度不应小于0.70m, 穿越农田时不应小于1m,并应在电缆上下各均匀铺设100mm厚的细砂或软土,然后覆盖混凝土保护板或类似的保护层,覆盖的保护层应超过电缆两侧各50mm。
在寒冷地区,电缆应埋设于冻土层以下。当无法深埋时,应采取措施,防止电缆受到损坏。
直埋深度超过1.10m时可不考虑上部压力的机械损伤。
不用直埋方式,直接穿管就好了,呵呵。
俺学习的不够好,看规范不仔细,用心琢磨的少,还好大家都在多多帮助,多谢多谢。