一学校,市政管道水压不足10m,室外消防由一套泵加压供水,校区最不利建筑室外消火栓用水量30L/S; 室内消火栓用水量30L/S--2h; 自喷用水量30L/S--1h; 那么室外消防泵应该多大流量,消防水池容积应该多大?各位大侠,请教

一学校,市政管道水压不足10m,室外消防由一套泵加压供水,校区最不利建筑室外消火栓用水量30L/S; 室内消火栓用水量30L/S--2h; 自喷用水量30L/S--1h;
那么室外消防泵应该多大流量,消防水池容积应该多大?
各位大侠,请教
免费打赏
ywsheng333
2010年09月21日 10:23:55
2楼
学习中!:lol
回复
whlifengqing
2010年09月25日 11:29:15
3楼
市政管压力低于10米的小区室外消防用水量计算
回复
kay1020
2010年10月08日 09:26:19
4楼
没钱赚钱过来转转
回复
wwwliyq
2010年10月08日 17:10:16
5楼
没钱赚钱过来转转。。
把室内外所有的消防用水量叠加得出水池容量。。。
回复
七英尺
2010年10月19日 16:56:38
6楼
看来有很多人兼职搞给排水,我也是:lol
回复
yanhuangzhu_721
2010年10月23日 23:30:37
7楼
:lol :lol 室外的应该是30L/s,消防水池的应该是30*2*3600/1000+30*2*3600/1000+30*1*3600/1000=540M3