有一仓库屋面为网架结构,室内净空超过8m!现要改为商场请问还需要加喷淋系统吗?
有一仓库屋面为网架结构,室内净空超过8m!现要改为商场请问还需要加喷淋系统吗?
2楼
当然要设喷淋,但是会遇到两个麻烦:
1. 消防分区怎么办? 用卷帘? 水幕,还是防火墙。
2. 是否要用专门的喷头保护钢架。
回复
3楼
可是规范第4.3.2条 室内净空高度超过8米的大空间建筑物,在其 顶板或吊顶下可不设喷头!我该怎么理解!
回复
4楼
1. 你用的是旧规范,新喷规没有4.3条。
2. 超过8米不设喷头,是因为太高就没法及时集热开启喷头,如果超过8米不是太多,比如在9至12米之间,可采取以下方式:
a. 在喷头上方设集热罩。
b. 采用快速响应早期抑制喷头。
回复
5楼
能否告诉新规范的编号,我也没见到上面你说的这一条,所以不知自己用的规范可否过时
回复
6楼
新喷规第4.2.5条很明确,应采用雨淋系统
回复
7楼
在给排水在线,查看规范栏,输入"喷水"搜索,可搜索到2001年版的自喷规范,它与旧版规范的差别很大。
回复
8楼
LAS-C25水炮单个保护2826平方 国内独家
大空间智能型主动喷水灭火系统采用的是自动探测及判断火源,启动系统,定点定位主动喷水灭火的灭火方式,与传统的采用由感温元件被动灭火方式的闭式自动喷水灭火系统以及手动或人工喷水灭火系统相比,具有以下优点:
1.具有人工智能,可主动探测寻找并早期发现判定火源.
2.可对火源的位置进行定点定位并报警.
3.可主动开启系统定点定位喷水灭火.
4.可迅速扑灭早期火灾.
5.可持续喷水、主动停止喷水,并可多次重复启闭.
6.适用空间高度范围广(灭火装置安装高度最高可达30米).
7.安装方式灵活,不需贴顶安装,不需集热装置.
8.射水型灭火装置(自动扫描灭火装置及自动扫描射水高空水炮灭火装置)的射水水柱集中,扑灭早期火灾效果好.
9.洒水型灭水装置(大空间智能灭火装置)的喷头洒水水滴颗粒大,对火场穿透能力强,不易雾化.
10.可对保护区域实施全方位连续监视.
我公司可为各设计院 安装公司提供设计方案 以及广东省大空间智能主动灭火喷水设计规范
有意请至电广州龙雨消防设备有限公司
020-28373103-809陈经理
13929900172
回复
9楼
经常会遇到这样的事情
学习了
回复