发电机并网操作应如何核相
ysgtlyc
ysgtlyc Lv.2
2006年01月08日 21:07:23
来自于电站工程
只看楼主

规程规定:发电机并网前或主回路接线变动后都应做同期定相试验,但几乎所有资料对此都是一带而过,对于具体如何操作并未做出说明,那么发电机并网核相到底应如何操作呢?

规程规定:发电机并网前或主回路接线变动后都应做同期定相试验,但几乎所有资料对此都是一带而过,对于具体如何操作并未做出说明,那么发电机并网核相到底应如何操作呢?
wanghongbao1968
2006年01月09日 08:40:48
2楼
1)同期回路接线正确性检查试验
在现场调试工作中通常先各自确定电源侧电压和发电机侧电压PT二次相序均为正相序(三相);再利用发电机带同期点的两侧设备一起零起升压,检测输入到同期系统的两侧电压(单相)大小一致,相位一致;同步表指示在同步点。
2)发电机假并试验
采取并列点断路器的隔离刀闸分闸状态或并列点断路器在试验位置等措施,保证在并列点断路器合闸后两侧电源不会真正并列;而二次回路通常须采取临时措施(同步电压的引入通常经隔离刀闸状态位置接点等切换)将并列点两侧的电压引入同期装置或系统,模拟自动同期操作,记录滑差电压及断路器合闸状态反馈波形,检查断路器在合闸时滑差电压干好过另点(自动准同期),如果不是适当调节导前时间或导前相角的设置。
3)正式并列。
回复
ysgtlyc
2006年01月09日 18:28:18
3楼
并网前发电机和电网相序应一致,假如不一致是不是将发电机出线任意两相对调就可以了(如同电动机反向时将电源线任意对调一样)
回复
dsb5262
2006年01月16日 22:50:35
4楼
仔细看看《电力系统继电保护实用技术问答(第二版)》,上面有解答的。
回复
quandunhai
2006年01月17日 12:16:02
5楼
这个目前还没有做过,听二楼这么一说,以后有谱了.谢谢.
回复
wzfff8@co163
2006年01月19日 11:47:01
6楼
并往前如果是手动准同期,应该观察同期表的指示。
回复
zwszm
2006年04月03日 23:21:25
7楼
1.拆除发电机断路器出线,设法给发电机PT通与系统同一电源,检查发电机PT与系统PT相序应相同,为正相序.再检查同期回路接线,同步表应指向同步.
2.用三个单相PT接于发电机断路器两侧,PT二次接三个电压表,发电机升压.三个电压表同时无指示,同步表指向同步,同期闭锁继电器接点闭合,三个条件同时满足时可操作并网.
回复
ggt555
2006年04月05日 19:33:18
8楼
核相分为一次核相和二次核相,一次用一次核相器,二次可用同期回路或对PT二次核相,再者要测一下相序
回复
pangear
2006年04月10日 09:27:21
9楼
学习
回复

相关推荐