关于风机盘管安装的疑问(附图)
liujian860225
2010年09月19日 19:10:39
来自于中央空调
只看楼主

这是我们商场公共区域走廊一段的图纸,按照图中显示,风机盘管只有出风口,没有回风道,请教各位这种安装方式符合相关要求吗?我认为风盘应该有回风桶的。

这是我们商场公共区域走廊一段的图纸,按照图中显示,风机盘管只有出风口,没有回风道,请教各位这种安装方式符合相关要求吗?我认为风盘应该有回风桶的。

未命名.jpg

免费打赏
kexun88
2010年09月24日 10:17:17
22楼
吊顶内回风:victory:
回复
djgdjg
2010年09月24日 11:30:06
23楼
风口为通长风口,与风盘相接的为出风部分,与吊顶相通的作吊顶回风
回复
康能
2010年09月24日 12:23:48
24楼
看不懂啊,学的内容怎么不一样
回复
w5208833
2010年09月24日 14:01:54
25楼
是不是就是顶内回风,做一个回风口就是了
回复
huizhonghua11
2010年09月25日 07:48:22
26楼
图纸是死的人不是活的么,装完空调要的是效果、也许制图时设计的忽略了、你给设计的打电话咨询这很正常
回复
gaoyang126
2010年09月25日 10:05:35
27楼
14#楼的就是瞎扯,8#楼的不是那个意思,
图上的那个送风方式,如果是进风和回风在一个风口就直接短路了
回复
零星
2010年09月25日 10:30:24
28楼
可以吊顶回风呀,看看装修的顶棚图应该会有位置的
回复
kong9627018539
2010年09月25日 13:05:45
29楼
进来看一看 好多东西可以学哦
回复
shrllq
2010年09月25日 13:18:46
30楼
吊顶回风是可以的,如果没看错的话,图纸下方三条绿线应该是线条式回风口;但问题是这个设计缺少检修口,检修口的作用:
1、调试进出水管阀门;
2、检修进出水管阀门;
3、清洗过滤网;
如果没有检修口,过滤网无法清洗,用不了多久,就堵死了,风机盘管就无法制冷了。所以应定要增加检修口。
回复
shrllq
2010年09月25日 13:20:03
31楼
还有第四个作用就是检修更换电机;
回复

相关推荐